Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kirkholt efter Jan 30, 2013, 16:41
-
Hej
Jeg har langt om længe fået min V.10 styring (fedt) og fået den monteret. Samtidig har jeg fået koblet min varmtvandsbeholder på med 3-vejs ventil.
Jeg har kæmpet en del med at fyret kedel blev for varm, efter at have varmet vand i VVB'en.
Ved at begrænse effekten til 20%, og hævet "Differens over" på kedlen til 10 grader, har jeg undgået stop.
Nu svinger ydelsen dog en del.
Se vedhæftede billede, eller kig her:
http://www.stokercloud.dk/dev/kirkholt.html (http://www.stokercloud.dk/dev/kirkholt.html)
mvh
Ole
-
Ser ud til din P er for stor.
Hvad PI tal kører du med?
-
Hej
P = 1,2
I = 0,25
mvh
Ole
-
Prøv og sænk P til 1.0
-
tak, det prøver jeg.
Jeg vender tilbage med resultatet i morgen
mvh
Ole
-
Sorry, at jeg blander mig, men de sving der kan ses det sidste døgn er rolige over-/undersving, hvilket tyder på for meget I-led.
For højt P-led giver hurtige/hidsige sving i effekten.
Jeg ville reducere I til 0,10 - 0,15 og sætte P til 2,0 - 2,5 ;)
Hilsen
Michael
Prøv og sænk P til 1.0
-
Ja du har jo sikkert ret :P
-
Jeg prøver 0,12 og 2,2 og vender tilbage i morgen.
-
Hej,
Skal vi ikke bare konstatere at det ikke er så ringe endda ;)
Hilsen
Michael
Jeg prøver 0,12 og 2,2 og vender tilbage i morgen.
-
Hej Michael
Du har fuldstændig ret. Problemet er løst.
Tak for hjælpen.
Ole