Hej alle sammen.
Er det ideelle at fyret ligger lige under setpunkt og indfyrer en mængde passende til forbruget i huset ?
Mit fyr har svært ved at komme op i nærheden af setpunkt, ligger næsten hele tiden 5 C under.
Fyret er Scotte 16 kW i en BS20 semirens kedel.
Setpunkt 70 C, stop +5.
Fyret er under 1 mdr gammelt så styringen er vel 6.70.
Det burde ikke have svært ved at nå indstillet temperatur.
Diff over på 5 er lige lidt nok. Prøv 10 som er standard.
Har du lavet en afvejning af piller ?
Har du fulgt opstart guiden ?
fyret skal selvfølgelig kunne ramme setpunktet...
jeg har selv mit på 60 grader.. men 15 grader over ... hvilket skaber et stort rum for temp. svingninger.
Tror at du skal lege lidt med PI-Reg...
Hvor mange procent kører fyret på ?
Hvor stort er dit hus ?
Citat fra: michael f Dato Feb 13, 2013, 08:29
Det burde ikke have svært ved at nå indstillet temperatur.
Diff over på 5 er lige lidt nok. Prøv 10 som er standard.
Ups, jeg tror den er 10 C, har da i hvert fald fået sat std. tal ind af montøren og det er et tal jeg ikke har rettet på.
Men tjekker det når jeg kommer hjem.
Citat
Har du lavet en afvejning af piller ?
Har du fulgt opstart guiden ?
Ja og ja :-)
Citat fra: kalvetaa Dato Feb 13, 2013, 08:30
fyret skal selvfølgelig kunne ramme setpunktet...
jeg har selv mit på 60 grader.. men 15 grader over ... hvilket skaber et stort rum for temp. svingninger.
70 C skulle være fint, også for at sikre returen og røggastemp er høj nok.
Retur er så kun lige under 50 C selv om termostaten på shunten er på max......men det må vi tage i et andet indlæg.
Citat
Tror at du skal lege lidt med PI-Reg...
Hvor mange procent kører fyret på ?
Hvor stort er dit hus ?
Det tilbringer mest tid i området lidt under 50%
Huset er knap 200 kvm og middel isoleret.
Langt det meste er alm. radiatorer.
I de første uger er det vigtigt at lave nye pille afvejninger ca en gang om ugen.
Sneglem ændrer modstand pga slitage , og derfor ændrer den ydelse.
lyder smom at det er PI Reguleringen den er galt med.. Specielt dit I led skal måske lidt op..
Du skal slet ikke være nervøs.. Det skal nok løse sig O0
ja ok ... Havde læst det smom at du havde haft fyret i lidt under 1 år ..
Michael har ret ..
Prøv først med afvejning ..
Citat fra: michael f Dato Feb 13, 2013, 08:56
I de første uger er det vigtigt at lave nye pille afvejninger ca en gang om ugen.
Sneglem ændrer modstand pga slitage , og derfor ændrer den ydelse.
Min afvejning er foretaget efter et godt stykke tid og efter sneglen er blevet godt fyldt.
Men vil da prøve igen i weekenden.
Citat fra: kalvetaa Dato Feb 13, 2013, 08:57
lyder smom at det er PI Reguleringen den er galt med.. Specielt dit I led skal måske lidt op..
P = 2.5 ; I = 0.5
Citat
Du skal slet ikke være nervøs.. Det skal nok løse sig O0
Jeg er skam ikke nervøs, andet end lidt for at der er noget drilleri med shunten, burde kunne sende varmere vand retur end lige under 50 C med en kedeltemp på 65 C.
Citat fra: kalvetaa Dato Feb 13, 2013, 09:00
ja ok ... Havde læst det smom at du havde haft fyret i lidt under 1 år ..
Michael har ret ..
Prøv først med afvejning ..
Nej 1 mdr :-)
Jeg prøver med afvejning, men selv hvis det har ændret sig måske 50 g (afvejningen endte på 1.100 g) så er der nu nok andet som gør at jeg ikke kommer op.