Hej alle,
jeg har monteret en ny styring v10.030
Jeg har måtte afmontere det nye multistik og monteret de "gamle" til brænder og ekstern snegl.
Jeg mangler tilsyneladende noget for når jeg sætter strøm på skriver den bare "stik afmonteret"!!
Kan se jeg mangler en ledning til T mellem foto og skagttemp. skal det bare være en jord eller? men ellers ser det fint ud.
bruger vejl fortæller self intet om problem stillingen.
Nogen der har en idé?
-
Hvis der ikke er elektrisk forbindelse til skakt temperatur måler, skriver styringen "stik afmonteret"
Det er den manglende ledning der driller dig.
-
hej. hvis du har købt den nye V10 styring og du så har måtte sætte ledningen med stik fra din gamle V6xxx styring. som jeg går ud fra var den du havde før. så prøv og kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf)
du skal bare montere efter side 20 på dette link og de ledninger du ikke har i dit 8 pins kabel har du ikke brug for med den brænder du har nu.
og gør du det rigtig så skulle du snart ha varme på ;).
mvh jønne
-
Desværre var det ikke så enkelt!
Skagt tenperatur Skulle ikke tilkobles(fælles forbindelsen med foto sensoren, benævnt T kunne ikke umiddelbart udtages fra gammel styring)
Så jeg monterede en ekstern skakt temp føler og bypassed den gamle fastmonteret på printet, så virkede det :)
-
okay.jamen godt du fik det til at lykkes alligevel ;).