Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nekkos efter Mar 03, 2013, 19:15
-
Hej alle.
Nu går vi jo varmere tider imøde og jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg håndterer det, med hensyn til mit scotte.
Jeg tænker lidt på at lade vvb køre på el, når der ikke er noget videre forbrug på centralvarmen. Men kan det svare sig ?.
Eller kan det bedre betale sig at køre med ur-styring, da man jo nogenlunde ved, hvornår i huset der er mest forbrug.
Jeg har hørt, at det er for dyrt at lade et pillefyr køre og pausefyre sommeren over. Er det rigtigt ?.
Brian
-
Hej Brian,
Nej det kan ikke betale sig at køre med el-patron i VVB'en om sommeren ;)
Hvis du vil vide mere så kik på min web-side http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf)
Smid en temperatur føler i VVB'en og kør VVB-drift om sommeren.
Hilsen
Michael
Hej alle.
Nu går vi jo varmere tider imøde og jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg håndterer det, med hensyn til mit scotte.
Jeg tænker lidt på at lade vvb køre på el, når der ikke er noget videre forbrug på centralvarmen. Men kan det svare sig ?.
Eller kan det bedre betale sig at køre med ur-styring, da man jo nogenlunde ved, hvornår i huset der er mest forbrug.
Jeg har hørt, at det er for dyrt at lade et pillefyr køre og pausefyre sommeren over. Er det rigtigt ?.
Brian
-
forstår jeg det rigtigt at hvis jeg sætter en føler i vvb kan jeg få fyret til at starte op når vvb har brug for varme ? jeg har ikke vvb priotering
-
Hej Hopper lige ind også
Fin vejledning Michael.
Jeg forstår ikke helt hvad cirkulationspumpen skal styres efter - følger den kedlen ? Eller styres den med pumpe start / stop temp. For hvis pumpen blot kører bliver kedlen da meget kold.
Hilsen arnep
-
Jeps, det er helt rigtigt :)
Prøv lige at læse her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf) , det burde forklare det ;)
Hilsen
Michael
forstår jeg det rigtigt at hvis jeg sætter en føler i vvb kan jeg få fyret til at starte op når vvb har brug for varme ? jeg har ikke vvb priotering
-
Hej Arne,
Øh, jeg er ikke lige med på hvad du henviser til ??
Men cirkulationspumpen plejer at blive styret af temperaturen i kedlen, enten via start/stop temperatur eller via en almindelig termostat.
Hvis pumpen ikke styres, vil den blot bruge en masse strøm på at cirkulere koldt vand.
At kedlen køles meget er ikke så væsentligt, men hvis pumpen venter med at starte indtil kedlen er blevet varm, mindskes opvarmningstiden og dermed risikoen for dannelse af kondens i kedlen og skorstenen.
Hilsen
Michael
Hej Hopper lige ind også
Fin vejledning Michael.
Jeg forstår ikke helt hvad cirkulationspumpen skal styres efter - følger den kedlen ? Eller styres den med pumpe start / stop temp. For hvis pumpen blot kører bliver kedlen da meget kold.
Hilsen arnep
-
Hej MHES Takker
Det var dit indlæg med vejledning kl 20:57 jeg havde læst - før spørgsmålet om hvad der skulle styre pumpen.
mvh ArneP