Hej alle sammen.

Her efter at det er blevet lidt varmere i vejret synes jeg at mit fyr har lidt svært ved at regulere ordentligt, kan komme op omkring kedeltemp 75 C og så falder ydelsen til 10% og så falder kedeltemp og fyret når ikke hurtigt nok at reagere og når så den kommer med kommer det igen for højt op.
Det ligner næsten selvsving og kan sikkert tunes væk via PI.
Når pc'en på fyret kører kan det ses her:
http://www.424.dk/pillefyr/

Ellers er her nogle screen dumps:
(http://imageplay.net/tya22308550/selvsving_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22308550/selvsving)
(http://imageplay.net/tya22308551/selvsving2_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22308551/selvsving2)
(http://imageplay.net/tya22308552/selvsving3_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22308552/selvsving3)

Nogen som har nogle gode forslag til tuning ?
Titel: Sv: Går næsten i selvsving, ændre PI ?
Indlæg af: Sewerforever efter Mar 08, 2013, 10:04
Hej Christian

Prøv at skrue den ned til en 10 kw
Jeg får stadig slag over nakken over sådan en kommentar
Har selv en 30 kw jeg har skruet ned til en 10 kw det køre fint

Mvh. Michael
Titel: Sv: Går næsten i selvsving, ændre PI ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 08, 2013, 11:40
Hej Christian

Prøv at skrue den ned til en 10 kw
Jeg får stadig slag over nakken over sådan en kommentar
Har selv en 30 kw jeg har skruet ned til en 10 kw det køre fint

Mvh. Michael
Som sommerindstilling eller generelt ?
Titel: Sv: Går næsten i selvsving, ændre PI ?
Indlæg af: Sewerforever efter Mar 08, 2013, 11:52
Hej Christian

Prøv at skrue den ned til en 10 kw
Jeg får stadig slag over nakken over sådan en kommentar
Har selv en 30 kw jeg har skruet ned til en 10 kw det køre fint

Mvh. Michael
Som sommerindstilling eller generelt ?

Hej Christian

Skru den ned så den altid køre 75-100%

Mvh. Michael