Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: stefanlorenzen efter Mar 29, 2013, 13:05
-
Hej Alle!
Jeg har kørt med min scotte på 16 kW i ca fire måneder nu, og har måttet opleve at anlægget på de koldeste dage ikke kan holde huset varmt.
Jeg er så nået dertil at jeg ikke tror at det har noget med pillefyret at gøre - nærmere tror jeg at det er cirkulationspumpen der ikke kan trække læsset. Nu lige er pumpen indstillet til konstant drift på max (den står på 34W), men jeg har ikke set flowet være over 400 l/t.
Med 400 l/t og en forskel på 10 grader i kedlen, kan jeg kun afsætte en effekt på 4,6 kW i huset - hvilket jo langt fra er nok. Hvis jeg vil holde en diff. på 10 gr over kedlen, og kedlen skal køre på fald effekt (16kW), skal jeg mindst pumpe 1378 l/t.
Jeg har indstalleret en smedegaard 25-60 cirkulationspumpe og en ESBE shunt ventil. VVB opvarmes via 3-vejs ventil.
Har nogen af jer oplevet noget lignende, har i forslag til løsning på problemet? Ser jeg rigtig på det?
-
Flowet bliver vel aldrig større end forbruget, altså samlede åbning af termostater. Hvis alle termostater er lukkede er det jo ligegyldigt om pumpen kører fuld skrald.
Hvis din teori er korrekt, skulle fyret stå og tøffe afsted, med stabil vandtemperatur. Du vil heller ikke have brugt særlig mange piller?
Pumpen kan jo være kaput, men er anlægget udført korrekt?
Hvor stort er huset?
-
Hej Alle!
Jeg har kørt med min scotte på 16 kW i ca fire måneder nu, og har måttet opleve at anlægget på de koldeste dage ikke kan holde huset varmt.
Jeg er så nået dertil at jeg ikke tror at det har noget med pillefyret at gøre - nærmere tror jeg at det er cirkulationspumpen der ikke kan trække læsset. Nu lige er pumpen indstillet til konstant drift på max (den står på 34W), men jeg har ikke set flowet være over 400 l/t.
Med 400 l/t og en forskel på 10 grader i kedlen, kan jeg kun afsætte en effekt på 4,6 kW i huset - hvilket jo langt fra er nok. Hvis jeg vil holde en diff. på 10 gr over kedlen, og kedlen skal køre på fald effekt (16kW), skal jeg mindst pumpe 1378 l/t.
Jeg har indstalleret en smedegaard 25-60 cirkulationspumpe og en ESBE shunt ventil. VVB opvarmes via 3-vejs ventil.
Har nogen af jer oplevet noget lignende, har i forslag til løsning på problemet? Ser jeg rigtig på det?
Hej
hvis du har flowmåler på, så check lige filteret i den, det er set før det har været stoppet ;)
mvh Jannich
-
Huset er 204 m2. Selvom jeg åbner aller termostater på max, bliver flowet ikke større.
Det er korrekt, fyret kører med konstant temperatur på omkring 40% drift. Jeg har lige startet fyret op efter at huset er koldt, og her vil jeg mene at fyret skal køre op på maks drift indtil huset er varmt. Men stadigvæk kører den blot på 40% - derfor er min mistanke rettet på pumpen. Fyret kører jo kun op den effekt som også pumpen kan transportere væk.
Jeg vil prøve at tjekke filteret i flowmåleren - se om der skulle være noget.
Hvilket flow kører i andre med på cirkulationspumpen?
-
Hej,
Mit flow ligger typisk mellem 300 og 400 l/t, men er oppe omkring 800 l/t når fyret starter koldt.
Det lyder til at du har noget der spærrer for flowet i dit anlæg (f.eks. skidt i flow-måleren som Jannich påpeger), eller et forkert dimensioneret/udført rørsystem.
Det kan også være din ESBE-shuntventil der driller,det er også set før.
For at checke ESBE-ventilen kan du sætte kedeltemperaturen til 10oC over ESBE-ventilens setpunkt, så burde den åbne helt.
Hilsen
Michael
Huset er 204 m2. Selvom jeg åbner aller termostater på max, bliver flowet ikke større.
Det er korrekt, fyret kører med konstant temperatur på omkring 40% drift. Jeg har lige startet fyret op efter at huset er koldt, og her vil jeg mene at fyret skal køre op på maks drift indtil huset er varmt. Men stadigvæk kører den blot på 40% - derfor er min mistanke rettet på pumpen. Fyret kører jo kun op den effekt som også pumpen kan transportere væk.
Jeg vil prøve at tjekke filteret i flowmåleren - se om der skulle være noget.
Hvilket flow kører i andre med på cirkulationspumpen?
-
Yps mit filter vær til stoppet og selv den samme måler bare til solvarme er der ikke filter på så jeg flået filteret ud og har ikke problemer (det havde jeg nok heller ikke haft efter rensning) men jo det er helt sikkert sønnerne
Send from mobile phone
-
I har ret - jeg har lige haft filteret ved flowmåleren ude, og jeg kunne rigtig nok pille en klump et eller andet ud som ikke skulle være der. Og se nu bare, nu pumper den den over 3 gange så meget vand igennem.
Så problemet anses for løst - mange tak for hjælpen!!
Mvh
Stefan Lorenzen