Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nejrup efter Apr 09, 2013, 16:23

Titel: pumpe start / stop
Indlæg af: nejrup efter Apr 09, 2013, 16:23
fyret var gået ud idag, frisk vind og en ny afvejning(skulle sættes 300 gram ned)
så ville det være fint, hvis pumpen stoppede inden fyret blev alt for kold og trækker varmen ud af huset.
men hvad skal man sætte start og stop på i styringen ?
Titel: Sv: pumpe start / stop
Indlæg af: michael f efter Apr 09, 2013, 16:46
Du kan jo sætte start til 45, og stop til 50.
Det er lidt afhængigt af hvilket udstyr du har på vvb.
Titel: Sv: pumpe start / stop
Indlæg af: nejrup efter Apr 09, 2013, 19:37
vvb er monteret med termostat på fremog fjernføler i lomme på vvb
Titel: Sv: pumpe start / stop
Indlæg af: michael f efter Apr 09, 2013, 19:42
Fint, for så skal pumpen stoppe inde den får tømt vvb for varmt vand.
Pumpestop 55 gr, eller mere.
Pumpestart på 45 - 50 gr.
Så er der lidt varme i kedlen, så der ikke pumpes kælder koldt vand rundt.
Titel: Sv: pumpe start / stop
Indlæg af: nejrup efter Apr 11, 2013, 08:06
Ok.
Tak for hjælpen