Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Slamberten efter Apr 10, 2013, 09:50
-
Hej alle.
Jeg kunne godt tænke mig en vurdering af "mine grafer"
Pt. Kører det fra klokken 18.30 - 08.30
Har just. en smule på reg. parametre, men tiden hertil har desværre ikke været så aktuel ( fruen mente at der var noget som var vigtigere)
Derudover har jeg også lige monteret kompressorrens.
Jeg vil kun have det til at aktivere ved normale stop.
Nedenunder burde mine indstillinger være vist:
(http://imageplay.net/tya22312155/image_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22312155/image)
Det jeg er mest i tvivl om er:
Kompressorrens ventetid.
Den har jeg sat til 100 sek, bør den ændres, og hvad betyder det helt konkret?
På forhånd tak for jeres altid fantastiske hjælp.
Mvh.
-
Og så får hun lov til at bestemme ::)
Vente tiden er tiden fra stop, og indtil kompressoren skyder. Ideen er at forbrænde så mange piller som muligt, så kompressoren ikke bare skyder piller i askeskuffen. Hvis 100 sekunder er nok, kan du bare køre videre. Min står i max for min chip, og det er 300sec. og det er ikke helt nok til mine hårde stampemølle piller.
Ellers syntes jeg at kurverne ser fine ud, dog syntes jeg at skakt temperaturen er lidt lavt, står fyret meget koldt?
-
Hej mit står til en ventetid på 480 sekunder ellers bliver pillerne ikke brændt af da de er meget hårde og kompressoreffekt står på 80 det er det den blæser med for at brænde de sidste piller af inden kompressoren skyder hvis du kun har den til at stå på 100 i ventetid er der stadig fuld gang i bålet når kompressoren skyder og så kan du risikere at fyret bare kører videre bagefter indtil den opdager at der ikke er lux måling
hilsen henrik
-
Du kan slet ikke stille på tiden når det er for urstop. Komp vent har kun indflydelse når den kører på kg rens . Hvis det er for stop er tiden altid 360 sek ,(ligger i styringen også selvom du stiller den ned til 100sek), for at give den tid til køle ned så intet slår sig hvis den skal være stoppet i længere tid. Det er ikke nødvendigt når den skyder på kg for så starter den jo op med det samme igen.
-
Mange tak for svarene.
Først og fremmest, selvfølgelig får hun lov at bestemme - hvad gør man ikke for at bevare husfreden ;D
Mht. Kurverne, så kunne jeg godt tænke mig at styringen "vågnede" lidt hurtigere. F.eks. hvis fyret har kørt længe omkring 30%, og en eller flere telestater åbner, så er det før set at fremløb når ca. 50 grader (setpunkt 60 grader)
Jeg har prøvet at øge p-leddet for at se om det kunne gøre tricket, men umiddelbart synes jeg alligevel at den "rolige" regulering foregår ved p-led på ca. 2 og I på 0,15
Fyret står slet ikke koldt. Det står i en muret og garage, isoleret og godkendt til beboelse.
Når fyret kører er der ca. 20 grader i rummet.
Mht. kompressorrens, så er jeg med på at blæser og intern snegl kører i 5 min ca. efter stop. Her efter aktiveres komp. rens.
Er det som Lamborg skriver, at der ikke kan foretages justeringer på dette, eller er det muligt med version 10, selv om vi snakker om et udstop ( beklager mit dumme spørgsmål, men er pt. på arbejde, og har ikke mulighed for at prøve mig frem)
-
Hej,
Du skulle skamme dig ;D
+2 / -4 oC som største udsving, det gør du ikke meget bedre med gulvvarme og telestater ;)
Husk på at når telestaten åbner, sendes der en større mængde vand på typisk 25-35oC i hovedet på fyret.
Hvis du vil gøre reguleringen bedre, skal du begynde at opvarme fyret før gulvvarmen kalder på varme, og så skal du lige opfinde en "førmåls dektor" :D
Hilsen
Michael
Mange tak for svarene.
Først og fremmest, selvfølgelig får hun lov at bestemme - hvad gør man ikke for at bevare husfreden ;D
Mht. Kurverne, så kunne jeg godt tænke mig at styringen "vågnede" lidt hurtigere. F.eks. hvis fyret har kørt længe omkring 30%, og en eller flere telestater åbner, så er det før set at fremløb når ca. 50 grader (setpunkt 60 grader)
Jeg har prøvet at øge p-leddet for at se om det kunne gøre tricket, men umiddelbart synes jeg alligevel at den "rolige" regulering foregår ved p-led på ca. 2 og I på 0,15
Fyret står slet ikke koldt. Det står i en muret og garage, isoleret og godkendt til beboelse.
Når fyret kører er der ca. 20 grader i rummet.
Mht. kompressorrens, så er jeg med på at blæser og intern snegl kører i 5 min ca. efter stop. Her efter aktiveres komp. rens.
Er det som Lamborg skriver, at der ikke kan foretages justeringer på dette, eller er det muligt med version 10, selv om vi snakker om et udstop ( beklager mit dumme spørgsmål, men er pt. på arbejde, og har ikke mulighed for at prøve mig frem)
-
Mange tak Michael.
Ps. Jeg er gået i skammekrogen ::)
-
Ok, det må være nok nu...
...kom du bare frem igen :D
Mange tak Michael.
Ps. Jeg er gået i skammekrogen ::)
-
arhh, lad ham bare stå lidt ;D
-
Ingen andre vil svare på om det er som Lamborg siger :-) Men det kan du roligt stole på for jeg har selv undret mig over at når den stoppede på ur /stop knap så var det fuldstændigt ligegyldigt hvad jeg satte tiden til den tog 360 sek inden den skød så jeg havde en snak med Jannick til Levis åben hus (kanon gode pølser på scotte grillen) og det var ham som forklarede at den kun havde indflydelse når man stoppede på Kg .
-
Hej Claus,
Jamen jeg vil da gerne give dig ret ;)
...dengang jeg brugte kompressorrens var det i hvert tilfælde sådan det fungerede ;)
Hilsen
Michael
Ingen andre vil svare på om det er som Lamborg siger :-) Men det kan du roligt stole på for jeg har selv undret mig over at når den stoppede på ur /stop knap så var det fuldstændigt ligegyldigt hvad jeg satte tiden til den tog 360 sek inden den skød så jeg havde en snak med Jannick til Levis åben hus (kanon gode pølser på scotte grillen) og det var ham som forklarede at den kun havde indflydelse når man stoppede på Kg .