hej gode pille 'mis' bruger....
jeg har en 16 kw woddy pillefyr.. jeg ville høre hvad er max drift jeg må sætte den på altså drift temperaturen....
-
Max. drift temperatur må ikke være højere end din rør installation kan tåle.
Omvendt jo højere den er jo bedre skal du isolere rørene for ikke at få et voldsomt stort varmetab.
Er 70 gr. ikke nok ?
-
hej gode pille 'mis' bruger....
jeg har en 16 kw woddy pillefyr.. jeg ville høre hvad er max drift jeg må sætte den på altså drift temperaturen....
Hvor hurtigt må min bil køre? spøg til side ;D
Hvis kedlen er testet til 5bar så er det 152ºC men du har sikkert en 2,5bar sikkerhedsventil og så er grænsen 127ºC.
Styringen kan dog have et MAX da NBE jo nok ikke har forudset så voldsom drift. Min chip 6.09 har et MAX på 85ºC og det kan selv pex-rør holde til.
De 85º som er øvre grænse i min chip er faktisk højt, man skal sikre sig at VVB ikke bliver så varm, over 60º sætter kalken sig hurtigt.
Høje temperaturer har andre ulemper, der vil være stort strålingstab.
-
Hej Kenneth,
Øh, hvad er det lige for en sammenhæng mellem temperatur og tryk du refererer til ?
Hilsen
Michael
hej gode pille 'mis' bruger....
jeg har en 16 kw woddy pillefyr.. jeg ville høre hvad er max drift jeg må sætte den på altså drift temperaturen....
Hvor hurtigt må min bil køre? spøg til side ;D
Hvis kedlen er testet til 5bar så er det 152ºC men du har sikkert en 2,5bar sikkerhedsventil og så er grænsen 127ºC.
Styringen kan dog have et MAX da NBE jo nok ikke har forudset så voldsom drift. Min chip 6.09 har et MAX på 85ºC og det kan selv pex-rør holde til.
De 85º som er øvre grænse i min chip er faktisk højt, man skal sikre sig at VVB ikke bliver så varm, over 60º sætter kalken sig hurtigt.
Høje temperaturer har andre ulemper, der vil være stort strålingstab.
-
Nåå, det er som bare lige inden væsken går over på damp ;D der findes masser af tabeller, men jeg kan ikke lige finde den jeg brugte, men jeg kan ved at kigge i http://www.fh-teknik.dk/index.php?f=teknik&sf=damptabel se at der nok er en fejl i mine oplysninger :( den tabel jeg fandt i morges var absolut tryk, det kan vi jo ikke bruge til noget, det må være barg der skal bruges i stedet for bara.
Ved 2,5bar bliver det så 138ºC hehe, er det for simpelt :) ?
-
okay tak så ca 80 grader er okay i korte periodr.. det er til at varme spa vand op i perioden når man laver vandskift tænkte jeg at jeg lige kunne sætte drift temp tur op så det gik lidt hurtigere via varmeveksleren... det er bare 1900 liter der skal varmes op til 39 grader..
-
Når der springer et rør eller din overkogssikring klapper så ved du at du har nået makstemperatur men her har det været oppe og vende på 110 grader og der skete ikke noget min kører ofte på 90-95 grader når den laver varmt vand
-
okay tak så ca 80 grader er okay i korte periodr.. det er til at varme spa vand op i perioden når man laver vandskift tænkte jeg at jeg lige kunne sætte drift temp tur op så det gik lidt hurtigere via varmeveksleren... det er bare 1900 liter der skal varmes op til 39 grader..
Hvor lille er varmeveksleren? selv meget små varmevekslere er uhyre effektive, og vil kunne trække pillebrænderen i knæ, så problemet kan blive at kedlen ikke bliver rigtig varm fordi alt energien afsættes i veksleren, bare giv cirkulationspumpen fuld gas, så kommer fyret hurtigt op på 100% uden at vandet bliver voldsomt varmt.
Men jeg håber da ikke de 1900l skal skiftes ret tit, det er jo lige 150kr for vand og 19kg piller. ^-^