Indlæg af: nejrup efter Maj 16, 2013, 08:01
Kan man styre vvb med ur styring så der er fuld varme på om morgen/aften, når fyret køre på ext. temp. med temp. styring på vvb ?
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: Lamborg efter Maj 16, 2013, 08:15
Ja det kan du godt. Men skriv lige horda dit anlæg er opbygget . Har du en termostat med en føler i VVB eller har du en motorventil med en føler tilsluttet styringen. ? . Hvis det er det første og huset ikke kalder på varme kan det være lidt svært at styre hvor lang tid den skal lave VV . Når din termostat lukker for VVB fordi temp er opnået og huset ikke kan aftage varmen vil den hurtigt gå i overvarme og lukke ned selvom der er tid tilbage i urperioden. Tror det vil være bedre for dig at sætte en føler i VVB til styringen og så kører med priotet . Den vil overrule ext føler og lukke ned igen når VVB temp er opnået. Men jeg ved ikke om du kan det uden at bruge en udgang til at narrre den til at tro at der er en mortor ventil på. Jeg havde en special 6.78 chip hvor man kunne i men du har en 6.82 og det kan være at man kan i den for man kunne ikke i en normal 6.78 uden at l5 eller l6 var dedikeret til VVB prio.
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: nejrup efter Maj 17, 2013, 06:43
Motor ventil koblet til styring
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: Lamborg efter Maj 17, 2013, 06:51
Ok det er fint så behøver du ikke urstyring på vv. Hvis du sætter VVB temp til feks 57 gr og med en under på feks 5 gr så vil fyret starte op og lave VV hvis temp i beholder kommer under 52 gr også selvom ext temp føler ikke kalder på varme til anlæg fordi VVB priotet tilside sætter den ext udgang. Det er sådan du laver varmt vand om sommeren netop ved at bryde ext lusen med en kontakt . Men du har ikke skrevet om du har et problem og i så fald hvilket.
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: J.Hahn efter Maj 17, 2013, 15:35
Nu skrev han så godt nok urstyring, og jo det kan du uden problemer det forgår på samme måde som på urstyring på fyret 1. Hvor lang tid må køre og der efter på hvad for nogle tider fyret skal starte på. Det hele sætter du under vvb.

Jeg går ud fra du køre solvarme siden du vil have urstyring på vvb?

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: Lamborg efter Maj 17, 2013, 15:48
Rigtigt Jimmy men svaret på det spørgsmål er jo bare ja :-) men det kunne være rart lige at vide hvilke tanker han gik med :-)
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: J.Hahn efter Maj 17, 2013, 17:47
Helt rigtigt lamborg, men han skriver bare han har brug for varmt vand om morgen og om aften, og så er urstyring det bedste, jeg ville så kun bruge det med solfangere for at være sikker på bad om morgen, for så tager solen det om dagen uden problemer.
Jeg ville også enda mene at fyret kun starter på vvb urtiden hvis vvb er under mindst set punkt, men er ikke sikker?

Hilsen
        Jimmy
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: xkfc efter Maj 17, 2013, 19:48
Kan man styre vvb med ur styring så der er fuld varme på om morgen/aften, når fyret køre på ext. temp. med temp. styring på vvb ?

Hmm, jeg er ikke med på hvor du vil hen? Du skriver senere:
Motor ventil koblet til styring

Hvis du har VVB prioritering, kan jeg ikke regne ud hvad du vil med urstyring af det varme vand!

VVB prioritering sørger jo for at vandet altid er varmt, og det når jo ikke at afkøles i løbet af dagen hvis du ikke bruger af det.
Og hvad mener du med at fyret kører på ext. temperatur? er det en føler du har i stuen?  Hvis ja, så burde ext. og VVB spille rigtig fint sammen.
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: nejrup efter Maj 19, 2013, 15:36
Tænkte bare at så kunne fyret køre så der var varmt vand om morgen og aften
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: xkfc efter Maj 19, 2013, 16:29
Tænkte bare at så kunne fyret køre så der var varmt vand om morgen og aften

Hvorfor er der ikke det med VVB prioritering?
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: J.Hahn efter Maj 19, 2013, 21:23
Xkfc der er rigtig mange der køre urstyring på vvb til kun at have varmt vand om morgen, især dem der har brænde ovn og sol fangere.

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: DennisRN efter Maj 19, 2013, 22:11
Jeg vil sige at VVB prioriteringen er lige sagen.

Jeg kører med en ext. termostat i stuen og VVB prioritering.
Ide sidste dage hvor temperaturen har været på den anden side af 20 grader.
Har mit fyr startet en gang i døgnet. Og det er når vand temperaturen kommer
under 48 grader. Vandet bliver opvarmet til 58 grader og fyret går ud.
Det fine ved at kombinere ext termostat med VVB prioritering er at jeg
slet ikke behøver at tænke på vinter eller sommer fyring, det kører bare
uden at jeg rører en finger.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: J.Hahn efter Maj 19, 2013, 22:35
yps du har helt ret Dennis.
Jeg køre selv med udendørs temp og VVB, men har også solfangere, og her kan urstyring virkelig komme til gode, for jeg skal bare sikre mig der er varmt vand om morgen, der er ingen grund til fyret starter mellem 06:00 og 19:00 + for at lave varmt vand, da fangerne tager det i løbet af dagen. Jeg har så slået min urstyring fra på vvb nu, og sat vvb til 45 grader før fyret skal starte op, det passer i det fleste tilfælde fint, og fyret køre faktisk slet ikke mere, kun lige for at varme huset op sent om aften og igen om morgen.

Hilsen
      Jimmy
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: xkfc efter Maj 20, 2013, 02:18
yps du har helt ret Dennis.
Jeg køre selv med udendørs temp og VVB, men har også solfangere, og her kan urstyring virkelig komme til gode, for jeg skal bare sikre mig der er varmt vand om morgen, der er ingen grund til fyret starter mellem 06:00 og 19:00 + for at lave varmt vand, da fangerne tager det i løbet af dagen. Jeg har så slået min urstyring fra på vvb nu, og sat vvb til 45 grader før fyret skal starte op, det passer i det fleste tilfælde fint, og fyret køre faktisk slet ikke mere, kun lige for at varme huset op sent om aften og igen om morgen.

Hilsen
      Jimmy

Med termostat i stedet for ur, så kører fyret når der er behov for det, hverken mere eller mindre.
Hvis solen laver varmt vand, så starter fyret jo ikke ;)
At køre varmt vand på ur kræver jo at man har et ens forbrugsmønster.

Og så skriver du at fyret faktisk ikke kører mere, kun om aftenen og om morgenen!! Det er vel også at køre ;)

Vi har ikke solvarme, fyret kører 0 - 3 gange i døgnet, du kan se tallene på mit stokerkontrol, d.16 kl 13:00 slog vi over på sommer drift, som består af VVB efter behov, og så er gulvene i badeværelser og bryggers også med når der alligevel køres.

Vi har 22-24° i huset, og det er nok til os.


Hvorfor er der ikke varmt vand om morgnen når solen har varmet det op? det køler vel ikke så hurtigt ned!
Xkfc der er rigtig mange der køre urstyring på vvb til kun at have varmt vand om morgen, især dem der har brænde ovn og sol fangere.

Hilsen
     Jimmy

Selvfølgelig er der fidus i urstyring. jeg kan ikke se det i forhold til varmt vand, men i forhold til varme i huset, hvis man har radiatorer eller hurtigt virkende gulvvarme, og accepterer at huset er koldt i perioder.
Det er smart hvis man er enlig og har fast forbrugsmønster, I vores familie med skiftende arbejdstider og unger der kommer tidlig eller sent hjem fra skole, er hjemme i weekender eller er ved venner, syntes jeg ikke det er smart.

Men heldigvis kan man bruge de fine funktioner som NBE har givet os, helt som man finder bedst i forhold til eget formål. Det der er godt et sted, kan være skidt et andet. ;)

Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: xkfc efter Maj 20, 2013, 02:28
Jeg vil sige at VVB prioriteringen er lige sagen.

Jeg kører med en ext. termostat i stuen og VVB prioritering.
Ide sidste dage hvor temperaturen har været på den anden side af 20 grader.
Har mit fyr startet en gang i døgnet. Og det er når vand temperaturen kommer
under 48 grader. Vandet bliver opvarmet til 58 grader og fyret går ud.
Det fine ved at kombinere ext termostat med VVB prioritering er at jeg
slet ikke behøver at tænke på vinter eller sommer fyring, det kører bare
uden at jeg rører en finger.

Mvh.
Dennis
:) super simpelt og enkelt.
Du kunne måske starte senere og alligevel have varmt vand nok, der er meget energi i toppen af tanken. Jeg starter ved 36-40°C og varmer op til 60-61°C, det giver en større hysterese, og kan give færre kørsler, men det er afgørende hvor føleren er placeret, og hvor stor VVB er, og selvfølgelig hvor meget varmt vand man har brug for.
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: DennisRN efter Maj 20, 2013, 07:39

 :) super simpelt og enkelt.
Du kunne måske starte senere og alligevel have varmt vand nok, der er meget energi i toppen af tanken. Jeg starter ved 36-40°C og varmer op til 60-61°C, det giver en større hysterese, og kan give færre kørsler, men det er afgørende hvor føleren er placeret, og hvor stor VVB er, og selvfølgelig hvor meget varmt vand man har brug for.

Joda, det kunne jeg sagtens, men det er andre ting der spiller ind.
Vores hus er ikke særligt godt isoleret og derfor taber den varme hurtigt.
Det tager ca. 1:15 til 1:30 om at varme de 10 graderne og det er nok til at huset igen behøver varme.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: J.Hahn efter Maj 20, 2013, 12:25
Ja Dennis både arbejdes tider og det anlæg man har spiller jo ind.

Jeg har 300 L VVB men det gør ikke nødvendigvis at der er 300 l på tanken, det er kun når solen varmer den op, da den køre fra bunden af.

Jo urstyring er kanon også på VVB. Hvis mig og ungerne taget et rigtig langt langt så han jeg have urstyring på min VVB for at være sikker på der er varmt vand til konen om morgen, ellers falder der brænde ned, man når hun så har været i bad om morgen så er der ingen grund til at fyret starter op, da solen nok skal klare det.

Jeg køre selv med udendørs temperatur og urstyring på fyret, som gør mit fyr starter når der er under 16 grader uden for.
Mit hus er heller ikke isoleret, det er kun 1 sal, så mit setup er urstyring sat til 2 timer kl: 22:00 og kl:05:00 og så kun hvis der er under 16 grader uden for.

Derfor er en udstyring på både vvb og vvb en kanon ting, HVIS man har behov for det, og som tråden startet skulle der bare sikres varmt vand om morgen og om aften, og så er urstyring det bedste at lave.

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Styring af varmt vand
Indlæg af: MHES efter Maj 20, 2013, 13:11
Hej,

Den er vist ved at køre lidt af sporet  ;)

Lad os lige slå fast.

Nejrup har motorventil koblet til styringen, altså enten VVB-prioritering eller bare VVB-styring (3- vejs eller 2-vejs ventil).
Med sådan et setup har han helt sikkert også en VVB-føler, så styringen ved hvornår der skal åbnes for motorventilen.

Det Nejrup så skal gøre er at stille VVB-urstyringen til at tillade opvarmning af VVB'en om morgenen og om aftenen.
Derudover kam han stoppe fyrets opvarmning af huset, enten ved at fjerne lusen i "ekstern kontakt" eller bruge ekstern stop temperatur med en ekstern temperaturføler.

Altså Nejrup skal kombinere VVB-styring/prioritering med VVB-urstyring, ikke vælge imellem dem  ;)

@Jimmy
Du har helt ret, VVB-urstyringen bestemmer bare hvilke perioder styringen skal checke om VVB-temperaturen er under setpunkt minus difference.
Til sommerdrift vil mange med fordel kunne bruge VVB-styring kombineret med VVB-urstyring  ;)

Jeg ser heller ingen grund til at opvarme VVB'en på tidspunkter af døgnet hvor der enten er andet der kan klare det, eller der helt sikkert ikke er nogen der skal bruge varmt vand (f.eks. kl. 02:00  ;) )

Hilsen
Michael