Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skatemus efter Maj 16, 2013, 19:58

Titel: VVb driller mig
Indlæg af: Skatemus efter Maj 16, 2013, 19:58
Hejsa vvb driller mig i den form at når den skal lave varmt vand laver den fejloptænding, det ligger rigtigt mange piller på herden som om den har taget for mange ind på herden og kan derfor ikke tænde op hvorfor det?
Titel: Sv: VVb driller mig
Indlæg af: MHES efter Maj 16, 2013, 20:07
Hej Torben,

Når fyret kun starter for at lave varmt vand, vil der typisk være lang tid imellem opstarterne.
Det medfører at kedlen og skorstenen er kolde, og derfor er trækket væsentligt ringere.
Hvis dine opstarts parametre har stået "yderligt" vil du typisk opleve fejloptændinger.

Du bør nok checke opstarten ved kold kedel/skorsten.

Hilsen
Michael

Hejsa vvb driller mig i den form at når den skal lave varmt vand laver den fejloptænding, det ligger rigtigt mange piller på herden som om den har taget for mange ind på herden og kan derfor ikke tænde op hvorfor det?
Titel: Sv: VVb driller mig
Indlæg af: michael f efter Maj 16, 2013, 20:12
Du kan give eltænderen mere effekt, ved at gå ind i menu eltænding og sætte eltænder effekt til 100%
Titel: Sv: VVb driller mig
Indlæg af: Skatemus efter Maj 16, 2013, 20:15
Jo men hvorfor ligger der så mange piller på herden inden opstart
Titel: Sv: VVb driller mig
Indlæg af: MHES efter Maj 16, 2013, 21:01
Hvis opstartsmængden er større end den plejer, skal du checke afvejningen.

Men det er nok mere sandsynligt at den første portion ikke antændes, og så snegles der jo en ny portion frem.
Det kan betyde at der startes op med dobbelt portion.

Det kan ikke være anderledes, men kan indgås ved at have korrekte opstarts parametre.

Hilsen
Michael

Jo men hvorfor ligger der så mange piller på herden inden opstart