Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: noriceforme efter Jun 05, 2013, 07:53
-
Hej
I dag har jeg et velfungerende fyr uden nogen former for dikkedarer.
Jeg overvejer dog at sætte VVB prio på den, men kan jeg bare sætte en NTC føler på VVB, forlænge ledningen og sætte den på fyret UDEN også at skulle sætte trevejs motorventil på?
I dag kører mit fyr morgen og aften udelukkende for at lave varmt vand. Jeg bruger 6-7 kg piller om dagen på dette. Men det er jo ikke altid at det kun er morgen og aften jeg skal bruge varmt vand. Derfor er det med VVB-styringen kommet på tale.
-
Hej
Siden du ikke har trevejsventil i dag går jeg ud fra at det varme vand fra fyret altid løber gennem vandvarmeren.
Jeg mener godt du kan klare dig uden trevejsventil. Hvis du sætter en NTC-føler i VVB'en og sætter din ønskede kedeltemperatur til 0, styres fyret udelukkende efter den ønskede temperatur i VVB'en. Du bør muligvis koble din pumpe på styringen også, så pumpen ikke trækker varme ud af VVB'en
mvh
Ole
-
Enig med kirkholt, og du kan købe følere med op til 15 meter ledning. Der er dog ingen problemer i at forlænge een af de øvrige længder. I stedet for at stille på kedeltemp kan du bruge ext. Stop terminalerne. Jeg har fjernet lusen, og har monteret en lille afbryder i bunden af styreboksen. Den er forbundet til ext stop med et par stumper ledning. Så kan du køre sommerdrift = afbrudt, eller vinter = sluttet. Ext stop overrules af VVB-prioritering.
Perminator
-
Hej
Man kunne jo også bare køre varmtvands drift
En føler i vvb, sætte vvb temperatur til 60 gr. og vvb diff under til 15 gr. (sæt vvb effekt lidt ned da en vvb ikke kan aftage hele effekten) læs evt. www.mhes.dk (sommerdrift 8) )
så er der altid varmtvand og overskuds varmen går jo i gulvvarmen/håndklæde tørre
Hilsen ½mylund
-
Det er så korrekt som det er skrevet ;)
...men, så skal man altså lige have stoppet fyret så det ikke laver varme ;)
Det kan gøres ved at sætte kedelsetpunkt til 0 som Ole skriver
...eller ved at afbryde ekstern kontakt klemmerne som Per skriver
...eller ved at bruge Stop på ekstern temperatur, hvor man også har en føler til ekstern temperatur.
Læs lige www.mhes.dk sommerdrift igen hvis du er i tvivl :D
Hilsen
Michael
Men man skal altså finde en måde at stoppe varmeproduktionen på for bare at køre sommerdrift
Hej
Man kunne jo også bare køre varmtvands drift
En føler i vvb, sætte vvb temperatur til 60 gr. og vvb diff under til 15 gr. (sæt vvb effekt lidt ned da en vvb ikke kan aftage hele effekten) læs evt. www.mhes.dk (sommerdrift 8) )
så er der altid varmtvand og overskuds varmen går jo i gulvvarmen/håndklæde tørre
Hilsen ½mylund