Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: N P K efter Jun 06, 2013, 16:32
-
Er der noget forkert i at jeg har monteret min overtryksventil på fremløb efter cirkulationspumpen?
Jeg har gjort det for at undgå at pumpen skal suge luft ind af automat udlufteren
Min Skorstensfejer mente det var forkert men sagde jeg selv måtte bestemme om jeg ville flytte den
Det synes jeg er mærkeligt at sige hvis jeg selv må om det
-
Det må du lige forklare lidt nærmere :D
Hvad er det for en overtryksventil du beskriver ?
...og hvordan skal den sikre at du ikke suger luft ind gennem automatudlufteren ?
Hilsen
Michael
Er der noget forkert i at jeg har monteret min overtryksventil på fremløb efter cirkulationspumpen?
Jeg har gjort det for at undgå at pumpen skal suge luft ind af automat udlufteren
Min Skorstensfejer mente det var forkert men sagde jeg selv måtte bestemme om jeg ville flytte den
Det synes jeg er mærkeligt at sige hvis jeg selv må om det
-
Efter bogen skal sikkerhedsventilen sidde som det første efter kedlen resten må du selv om hvordan du montere.
Mvh Allan
Hedestoker
-
Arh, det er sikkerhedsaggregatet til en trykekspansion der er tale om, den var jeg sgu' længe om at fatte ;)
Jeps, om Allan skriver skal sikkerhedsventilen sidde som det første på fremløbet, lige efter kedlen.
Har man monteret cirkulationspumpen i fremløbet også, kan man under ugunstige forhold risikere at pumpen "suger" luft ind gennem den automatiske udlufter.
Det er altså ikke generelt sådan at det sker, men det kan ske hvis man er uheldig.
Problemet kan, hvis det opstår, løses ved at sætte pumpen på returen til kedlen eller simpelthen ved at sløjfe automatudladeren.
Hilsen
Michael
Efter bogen skal sikkerhedsventilen sidde som det første efter kedlen resten må du selv om hvordan du montere.
Mvh Allan
Hedestoker
-
Tak for svar. Ja det er et sikkerhedssæt jeg taler om, er problemet ikke kun at pumpen bliver meget varm hvis anlægget koger? Den kan tåle 125 grader så det ser jeg ikke som et problem.
Kan jeg måske montere et samlesæt mere før pumpen uden udlufter?
Eller er det bedre bare at smide pumpen på retur?
-
Er de forhold ikke i meget sjælden (kan ske) jeg vil da mene at det kun kan ske hvis der mangler tryk på anlægget, og har mener jeg noget under 0,5bar ellers er det godt nok en pumpe med power på ?
hilsen
. jimmy
send from mobile phone
-
Helt enig Jimmi, man skal være svært uheldig for at det kan ske ;)
...men det er set i sjældne tilfælde.
Hilsen
Michael
Er de forhold ikke i meget sjælden (kan ske) jeg vil da mene at det kun kan ske hvis der mangler tryk på anlægget, og har mener jeg noget under 0,5bar ellers er det godt nok en pumpe med power på ?
hilsen
. jimmy
send from mobile phone
-
Hej,
Problemet med at sætte sikkerhedsventilen efter pumpen er at der rent teoretisk kan ske en blokering af vandgennemstrømningen i pumpen og det vil sætte sikkerhedsventilen ud af funktion.
Derfor må der ikke være andet mellem kedlen og sikkerhedsventilen end rør.
Ja, det er rent teoretisk men sådan er det med regler og love :D
Jeg tror ikke at du behøver være bange for at montere sikkerhedsaggregatet før pumpen, og hvis det mod forventning skulle vise sig at der suges luft ind ved udlufteren, så propper du den bare til.
Det er ikke noget krav om automatudlufteren.
Hilsen
Michael
Tak for svar. Ja det er et sikkerhedssæt jeg taler om, er problemet ikke kun at pumpen bliver meget varm hvis anlægget koger? Den kan tåle 125 grader så det ser jeg ikke som et problem.
Kan jeg måske montere et samlesæt mere før pumpen uden udlufter?
Eller er det bedre bare at smide pumpen på retur?
-
Ok tak lige en ting til må sikkerhedsventilen godt sidde efter det tee på fremløb hvor jeg har shunten ned til retur hvis jeg flytter pumpen på retur
-
Jeg ligger lige et billed op ved ikke om det er til at se hvor det forskellige er men hvis jeg flytter pumpen til retur er det så ok som det er?
(http://s7.postimg.org/w1hixbk13/image.jpg) (http://postimg.org/image/w1hixbk13/)
-
Hov det vender på hovedet prøver lige igen(http://imageplay.net/tya22318886/image_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22318886/image)
-
Jeg mener som udgangs punkt så skal den sidde inde for den firkant/H hvor shunten sidder, da det er der der kan komme mest tryk på?
Der for satte jeg min nede bag fyret, det kan være lidt svært at se på de billeder, men det er før billeder, da der forgår lidt rep i fyrrummet, så det kan blive hvidt igen, det har jo en del år på banen.
(http://imageplay.net/tya22318890/WP_20130605_012_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22318890/WP_20130605_012)(http://imageplay.net/tya22318891/WP_20130605_004_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22318891/WP_20130605_004)
Men man kan lige se røret der går ned til beholderen med sikkerhedsventilen efter pumpen, bare en lille detalje, så er den gemt væk.
Hilsen
Jimmy
-
Kort og godt - ja ;)
Hilsen
Michael
Ok tak lige en ting til må sikkerhedsventilen godt sidde efter det tee på fremløb hvor jeg har shunten ned til retur hvis jeg flytter pumpen på retur
-
Og det er så også et JA ;)
Hilsen
Michael
Jeg ligger lige et billed op ved ikke om det er til at se hvor det forskellige er men hvis jeg flytter pumpen til retur er det så ok som det er?
(http://s7.postimg.org/w1hixbk13/image.jpg) (http://postimg.org/image/w1hixbk13/)
-
Jeg siger mange forskellige slags tak
Jeg må jo så igang med at lave om :D
Er der noget galt i at montere cirk pumpe lodret med pumperetning nedad?
-
Se, der bliver du nødt til at læse monteringsanvisningen for pumpen, for at se om man må det ;)
...men - helt generelt er det ikke smart at montere pumpen lodret så den skal pumpe nedad.
Årsagen er at det er svært at lufte den ud, og at der nemt vil samle sig luft i den.
Hvorfor flytter du ikke bare sikkerhedsventilen ?
Hilsen
Michael
Jeg siger mange forskellige slags tak
Jeg må jo så igang med at lave om :D
Er der noget galt i at montere cirk pumpe lodret med pumperetning nedad?