Hej
Er det muligt at sætte styringen kun til at tænde når vvb kalder på varme uden brug af urstyring. evt. også tænde når min ekstern stue temp kalder på varme.
Mit setup lige nu urstyring tænder kl 4 og slukker kl 6. og udover det tænder når vvb mangler varme.
hilsen jonas
-
Der har været skrevet en del om det før og jeg har læst flere indlæg hvor mhes har skrevet at man kan sætte ønsket kedeltemp på feks 0 eller 20 grader så den aldrig når under setpunktet har dog ikke selv prøvet det endnu da jeg godt lige vil have varme på badeværelsesgulvet et par timer i døgnet
-
Kort og kontant - ja ;)
Hvis du bruger kontakt indgangen i styringen får du netop den funktion.
Læs mere her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf)
...se side 4 for info om ekstern kontakt.
Når der er forbindelse mellem de to klemmer kører fyret og laver varme, når der ikke er forbindelse stopper det med at lave varme.
VVB-drift fungerer uanset om der er forbindelse mellem de to klemmer eller ikke.
Sæt en ekstern termostat til de to klemmer, så har du termostatfunktionen i stuen ;)
Hilsen
Michael
Hej
Er det muligt at sætte styringen kun til at tænde når vvb kalder på varme uden brug af urstyring. evt. også tænde når min ekstern stue temp kalder på varme.
Mit setup lige nu urstyring tænder kl 4 og slukker kl 6. og udover det tænder når vvb mangler varme.
hilsen jonas
-
Vil det sige jeg skal monterer relæet fra min ext. rumføler, hvor lusen sidder? også luse igen om vinteren når fyret skal køre normalt igen.
Så kan jeg vel sætte kedel temp til 60 igen. så tænder den kun når vvb mangler varme og når rum føleren mangler varme.
hilsen jonas
-
Hej Jonas,
Jep, helt korrekt ;)
Du skal være sikker på at "relæet" fra din ext. rumføler er et kontaktsæt og ikke noget der sender spænding ud.
...og så kunne du jo erstatte lusen med en kontakt så du kan tænde og slukke for vinterdrift uden at skulle skille styringen ad ;)
Hilsen
Michael
Vil det sige jeg skal monterer relæet fra min ext. rumføler, hvor lusen sidder? også luse igen om vinteren når fyret skal køre normalt igen.
Så kan jeg vel sætte kedel temp til 60 igen. så tænder den kun når vvb mangler varme og når rum føleren mangler varme.
hilsen jonas