Indlæg af: nes efter Jun 29, 2013, 09:48
Har modtaget en trevejsventil som jeg egentlig havde regnet med ville medfølge en temperaturføler ... Det gjorde der så ikke  men jeg har en KTY-kedelføler liggende. - kan den bruges i VVB'en? eller skal jeg købe en ny -    Styringen er ny (v. 6) og benytter vel NTC
Titel: Sv: NTC eller KTY?
Indlæg af: michael f efter Jun 29, 2013, 10:11
Alt efter chip kan V6 styringen bruge enten KTY eller både KTY og NTC
Find ud af hvad din chip kan, ved at gå ned i nederste menu, og se om du kan vælge føler type.
Titel: Sv: NTC eller KTY?
Indlæg af: nes efter Jun 29, 2013, 10:12
Tak :)