Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: skovlyst efter Aug 03, 2013, 16:02
-
Hej
lige et andet spørgsmål.
min lux måler siger 37lux hele tiden?
hvis jeg tager den ud i lyset viser den 100, men selv om jeg laver det mørkt omkring den, så vil den ikke under 37?
hvad kan der være galt her?
Mvh Leif
-
Føleren kan være defekt, eller der kan være en "svag" kortslutning.
Enten på motor printet eller i føleren.
Støv eller kondens vand på motorprintet kan lave samme fejl.
-
Kig evt her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page975.htm
-
Så kører det også,
tror det var en løs forbindelse, det hjalp da alle terminaler blev gået efter.