Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: N P K efter Aug 10, 2013, 05:23
-
Hejsa
Effekt stigning / min start hvad skal den være? Jeg har den til at stå standard som er 10%
Hvor lang tid efter start har den indflydelse?
Hvad sker der ved at hæve den?
Hvor hurtigt bør kedlen nå max ydelse?
Jeg kører pt på urstyring så kedlen starter vel ca fra 25 grader og er vel omkring en halv time om at nå de 70
Mvh Nicolai
-
Funktionen styrer hvor hurtigt fyret går mod max effekt.
Er stigningen for hurtig, sker det at fyret skyder over mål, og slukker igen.
Derfor skal værdien ikke være for lille, men heller ikke så lille at det tager timer at få fyret op i omdrejninger.
10% er fint.
-
Er det kun ifbm optænding eller også ved pludseligt stort forbrug feks varmtvandsbeholder der kalder på varme, den har indflydelse...
-
Funktionen er der ikke for at fyret ikke skal skyder over setpunktet ved opstart, for den har ingen indflydelse på PI-regulatorens opsummering ;)
Funktionen er der fordi det ikke er muligt at gå direkte fra kold kedel til 100%, da alting lige skal varmes op før forbrændingen kan foregå optimalt ;)
10% pr. minut er helt fornuftigt for de fleste installationer.
Funktionen har kun indflydelse under opstart.
Hilsen
Michael
-
Min er sat til 8% så kan den nemlig nå at stoppe i tide, fandt jeg ud af :)
Hilsen
Henrik
-
Funktionen er der ikke for at fyret ikke skal skyder over setpunktet ved opstart, for den har ingen indflydelse på PI-regulatorens opsummering ;)
Funktionen er der fordi det ikke er muligt at gå direkte fra kold kedel til 100%, da alting lige skal varmes op før forbrændingen kan foregå optimalt ;)
10% pr. minut er helt fornuftigt for de fleste installationer.
Funktionen har kun indflydelse under opstart.
Hilsen
Michael
Hvordan ser man om effekt/minut passer? Er det nogen god retningslinie til at stille det?
-
Hvis forbrændingen forløber fint under opstarten, uden os fra forbrændingen, er det egentlig ok.
Hvis stigningen sker for hurtigt, bliver skorstenstrækket ikke øget hurtigt nok og derved kommer der for lidt luft til forbrændingen.
Hilsen
Michael
Funktionen er der ikke for at fyret ikke skal skyder over setpunktet ved opstart, for den har ingen indflydelse på PI-regulatorens opsummering ;)
Funktionen er der fordi det ikke er muligt at gå direkte fra kold kedel til 100%, da alting lige skal varmes op før forbrændingen kan foregå optimalt ;)
10% pr. minut er helt fornuftigt for de fleste installationer.
Funktionen har kun indflydelse under opstart.
Hilsen
Michael
Hvordan ser man om effekt/minut passer? Er det nogen god retningslinie til at stille det?
-
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
-
Gør det nu når kedlen er kold, altså 20-25oC, ellers får du bare indstillet noget forkert ;)
Hilsen
Michael
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
-
man skal passe noget på med at stille for højt . Hvis den stiger for hurtigt kan de lille startflamme ikke følge til pillemængden fordi din blæser ikke kan nå at stige så hurtigt i hastighed som fyret smider piller i og det kan resultere i at du får en del uafbrændte piller og andet guf indtil pillemængden passer med bålets størrelse og blæsernes hastighed .
-
Nemlig ;)
man skal passe noget på med at stille for højt . Hvis den stiger for hurtigt kan de lille startflamme ikke følge til pillemængden fordi din blæser ikke kan nå at stige så hurtigt i hastighed som fyret smider piller i og det kan resultere i at du får en del uafbrændte piller og andet guf indtil pillemængden passer med bålets størrelse og blæsernes hastighed .
-
Gør det nu når kedlen er kold, altså 20-25oC, ellers får du bare indstillet noget forkert ;)
Hilsen
Michael
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
Det nåede jeg så ikke
Jeg har den til at stå på 10%
Hvis den står perfekt er det så rigtigt forstået at forbrændingen skal holde sig rigtig hele vejen op til setpunkt fra opstart?
-
Hvad har i den til at stå på?
-
Jeps, det er rigtigt forstået ;)
Og udgangspunktet med 10% er som regel helt fint, det medfører jo at fyret er ca. 10 minutter om at accelerere fra min til max effekt.
Hilsen
Michael
Gør det nu når kedlen er kold, altså 20-25oC, ellers får du bare indstillet noget forkert ;)
Hilsen
Michael
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
Det nåede jeg så ikke
Jeg har den til at stå på 10%
Hvis den står perfekt er det så rigtigt forstået at forbrændingen skal holde sig rigtig hele vejen op til setpunkt fra opstart?
-
Jeps, det er rigtigt forstået ;)
Og udgangspunktet med 10% er som regel helt fint, det medfører jo at fyret er ca. 10 minutter om at accelerere fra min til max effekt.
Hilsen
Michael
Ok jeg må prøve at få kigget på det
Gør det nu når kedlen er kold, altså 20-25oC, ellers får du bare indstillet noget forkert ;)
Hilsen
Michael
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
Det nåede jeg så ikke
Jeg har den til at stå på 10%
Hvis den står perfekt er det så rigtigt forstået at forbrændingen skal holde sig rigtig hele vejen op til setpunkt fra opstart?