Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bjarne Larsen efter Sep 02, 2013, 23:05

Titel: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 02, 2013, 23:05
Har byttet min V6 til V7 og kan ikke få fyret til af køre sommerdrift når jeg afbryder forbindelsen der hvor lusen sider til rumtermostaten , der står i monterings anvisningen , Du kan justerer kontakt indgangen reaktion måde i styringen. hvor gør man det  :-\
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 02, 2013, 23:11
Tror ikke jeg helt med
Vil du bare fjerne lusen eller montere trådløs termostat?
Du kan aktivere ekstern kontakt i menuen kedel
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 00:00
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 04:59
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres

Der er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 05:34
Hej Bjarne,

I menuen med ønsket kedeltemperatur og ur-styring, er der et par felter med hhv. "Ekstern kontakt forsinkelse" og "Ekstern kontakt aktiv".
Dem skal du lige stille til fornuftige værdier.

Hilsen
Michael


På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres

Der er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 08:32
Hvad er fornuftige værdier ?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MrMoelgaard efter Sep 03, 2013, 10:55
"Ekstern kontakt forsinkelse":   10 min (ekstern kontakt skal kalde på varme kontinuert i 10 minutter inden styringen reagerer på det).
"Ekstern kontakt aktiv":            On (Styringen skal tolke afbrudt Extern kontakt som SLUK kommando).

Mvh
Emil Mølgaard
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 14:57
Skulle det være under 01 Kedel ?
I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og
en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 15:22
Skulle det være under 01 Kedel ?
I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og
en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?

Der burde også være en ekstern kontakt
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 16:17
En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 16:37
Hurra det virker  :) der har været lidt flere problemmer med at gå fra V6 til 7 ind jeg havde regnet med , især min varmvands prioritering hvor jeg havde en dårlig forbindelse i en sammeldåse som jeg ikke har rørt ved , det virkede som vinden blæste , nu ser det ud til alt virker som det skal , så skal vi bare online en af dagene  :D
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 17:32
Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 17:57
Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 19:23
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 19:32
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 19:38
Trådløse termostater fra NBE findes desværre mange forskellige udgaver...
...nogle "hidsige" andre mere træge, så det er ikke nogen rettesnor.

Hilsen
Michael

Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 19:46
Trådløse termostater fra NBE findes desværre mange forskellige udgaver...
...nogle "hidsige" andre mere træge, så det er ikke nogen rettesnor.

Hilsen
Michael

Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat

Den her

http://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 20:28
Sorry, men det gør mig ikke klogere  ;)
Jeg ved ikke hvilke termostater der er "hidsige" og hvilke der ikke er  ;)
...jeg ved bare at det er forskel på dem.

Anyway, du ser let hvis du får mange start/stop, og så er det bare at øge tiden.

Hilsen
Michael

Trådløse termostater fra NBE findes desværre mange forskellige udgaver...
...nogle "hidsige" andre mere træge, så det er ikke nogen rettesnor.

Hilsen
Michael

Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat

Den her

http://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: N P K efter Sep 03, 2013, 20:35
Sorry, men det gør mig ikke klogere  ;)
Jeg ved ikke hvilke termostater der er "hidsige" og hvilke der ikke er  ;)
...jeg ved bare at det er forskel på dem.

Anyway, du ser let hvis du får mange start/stop, og så er det bare at øge tiden.

Hilsen
Michael

Trådløse termostater fra NBE findes desværre mange forskellige udgaver...
...nogle "hidsige" andre mere træge, så det er ikke nogen rettesnor.

Hilsen
Michael

Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat

Den her

http://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html

Ok tak jeg ser hvad der sker
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 20:37
Nu er det venstre pegefinger der er brækket og højre jeg bruger når jeg trykker på knapper ,også på en computer  ;) jeg bruger nemlig det meget kendte et finger systemet , da jeg ikke havde maskinskrivning i skolen  ^-^ jeg ville hellere have en fri time  ^-^
Titel: Sv: Rumtermostat/kontakt
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2013, 20:54
 ;D ;D ;D

Nu er det venstre pegefinger der er brækket og højre jeg bruger når jeg trykker på knapper ,også på en computer  ;) jeg bruger nemlig det meget kendte et finger systemet , da jeg ikke havde maskinskrivning i skolen  ^-^ jeg ville hellere have en fri time  ^-^