Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hoxer efter Sep 04, 2013, 21:27
-
Hejsa.
Jeg har skiftet fra v.4,99 styring til den nye v.7 Og nu skal der optimeres på komforten og ydelsen... Så jeg kunne godt tænke mig at stokeren skulle bestemme hvornår cirkulationspumpen starter op (så spare vi jo lidt på strømmen).
Mit solvarmestystem kan også styre pumpen, til brug når overskudsvarmen skal sendes i centralvarmesystemet. Men kan man lave det så både stoker og solvarmen kan deles om at styre pumpen??? Evt. noget med en relæ-styring???
-
Du skal lave det med to overdrager relæer så du ikke får strøm "bagind" i nogen af styringerne og så noget med noget temp indstilling. Men prøv at kikke på de diagrammer der ligger ved NBE http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html måske er der noget du kan bruge selvom de bruger to eller tre pumper.
-
Hejsa.
Jeg har skiftet fra v.4,99 styring til den nye v.7 Og nu skal der optimeres på komforten og ydelsen... Så jeg kunne godt tænke mig at stokeren skulle bestemme hvornår cirkulationspumpen starter op (så spare vi jo lidt på strømmen).
Mit solvarmestystem kan også styre pumpen, til brug når overskudsvarmen skal sendes i centralvarmesystemet. Men kan man lave det så både stoker og solvarmen kan deles om at styre pumpen??? Evt. noget med en relæ-styring???
Ja det kan man nemt - min trikker har bygget et relæ ind på min pumpe, - så uanset om det er solvarmestyringen eller pillefyrstyringen der siger til pumpen at den skal starte - ja så starter pumpen :)
Det kostede ca. 1500 kr incl. materialer og montering :)
En trikker kan fikse det i et snuptag - ring til sådan en :)
-
en omskifter relæ skulle være nok for og få det til og køre, hvis begge styringer er sammen
-
Jeg fanger min trikker og får ham til at lave det. Han skal alligevel komme og sætte et sikringsskab op i værkstedet (for sig selv), så alt strøm til fyrrum, garage og værksted er samlet og nemt at gå til skulle der "sprænge" en sikring mens man roder med lidt maskiner.
Men bare en relæ styring - det fremgår nemlig ikke ud af diagrammet fra NBE