Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 2M efter Sep 10, 2013, 21:43

Titel: Fyr går ud
Indlæg af: 2M efter Sep 10, 2013, 21:43
Hej igen igen.
Flere gange de sidste par dage er fyret gået ud og der står i display: Alarm ingen brændsel.
Men der er masser af piller på og når jeg fjerner alarmen og tænder for fyret så tænder det fint op og går i drift.
Hvad kan det skyldes?
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: fbn efter Sep 10, 2013, 21:54
Måske den skal justeres bedre i lav last 10%
Eller hvis den står til 1,6 kw skal du stille den lidt op
Til måske 2 kw  hvor meget den skal skrues op skal man
Teste sig lidt frem til,  til det kan være
træk i skorsten ikke er optimal m.m
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: MHES efter Sep 11, 2013, 21:31
Hej,

Du har ikke ilt-styring, vel ?

Hilsen
Michael


Hej igen igen.
Flere gange de sidste par dage er fyret gået ud og der står i display: Alarm ingen brændsel.
Men der er masser af piller på og når jeg fjerner alarmen og tænder for fyret så tænder det fint op og går i drift.
Hvad kan det skyldes?
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: cbak efter Sep 11, 2013, 21:51
Jeg havede samme problem.

Det hjalp efter jeg justerede Min. effekt kW til 2.6
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: 2M efter Sep 12, 2013, 19:46
Hej og tak for svar.
Nej jeg har ikke ilt styring.

Jeg har sat min min. Effekt til 2,3. Nu tror jeg det kører.

Mange tak for hjælpen
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: 2M efter Sep 15, 2013, 10:38
Hej igen.
Jeg har nu sat den til 2,5 kw men det går stadig ud engang i døgnet.
Jeg prøver at sætte den op til 2,7, men synes det er højt.
Flere skriver at der inde under autoberegning er et sted man kan justere skorstenstræk, det kan jeg ikke finde!
Jeg har trækstabilisator, den står på 10. Men hvor skriver jeg det ind i styringen?
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: N P K efter Sep 15, 2013, 10:58
Hej igen.
Jeg har nu sat den til 2,5 kw men det går stadig ud engang i døgnet.
Jeg prøver at sætte den op til 2,7, men synes det er højt.
Flere skriver at der inde under autoberegning er et sted man kan justere skorstenstræk, det kan jeg ikke finde!
Jeg har trækstabilisator, den står på 10. Men hvor skriver jeg det ind i styringen?

Skorstenstræk findes ikke på version10
Det er minimums kw du skal stille på
Har du afvejet piller?
Det svinger meget i starten
Køre du med standardtal til blæser?
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: 2M efter Sep 15, 2013, 11:03
Jeg har afvejet piller, sneglen er en jeg har haft i 3 år så den ligger ret stabilt.
Blæser kører 22 / 28 / 38
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: N P K efter Sep 15, 2013, 11:12
Jeg har afvejet piller, sneglen er en jeg har haft i 3 år så den ligger ret stabilt.
Blæser kører 22 / 28 / 38

Jeg ved godt du ikke kan bruge mine tal til noget
Men jeg køre med 18/26/35
Og min kw på 2,0
Luxmåling ryger også ned på nul af og til men fyret går ikke ud
Lysføler er ret følsom på V10 især ved lavlast
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: michael f efter Sep 15, 2013, 12:24
Hej igen.
Jeg har nu sat den til 2,5 kw men det går stadig ud engang i døgnet.
Jeg prøver at sætte den op til 2,7, men synes det er højt.
Flere skriver at der inde under autoberegning er et sted man kan justere skorstenstræk, det kan jeg ikke finde!
Jeg har trækstabilisator, den står på 10. Men hvor skriver jeg det ind i styringen?

Når 2.5 er for lidt, og 2.7 for meget, hvad så med 2.6 ?
Denne indstilling er meget vigtig at få til at køre korrekt.
Gives der for få piller går fyret ofte ud.
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: 2M efter Sep 15, 2013, 12:30
Jeg prøver mig frem.
Tak for hjælpen indtil nu.
Michael, jeg mente bare at 2,7 er højt som min niveau, men hvis det er det der skal til så er det jo bare sådan.
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: michael f efter Sep 15, 2013, 12:33
Nej det er ikke urimeligt højt.
Det er set endnu højere  8)
Er det der det brænder fint, uden at gå ud, så der det der det skal stå.
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: Mosehoej efter Sep 15, 2013, 21:30
Jeg havde samme problem. Jeg satte også min kw op. Men syntes det så underligt ud, bålet var lidt eller noget større end før.

Smuld var mit problem. Tømte silo og snegl. Nu har der kørt perfekt i 5 dage og min kw er sat ned til 1.5 kw.
 Mvh
Titel: Sv: Fyr går ud
Indlæg af: michael f efter Sep 16, 2013, 06:08
Jeg havde samme problem. Jeg satte også min kw op. Men syntes det så underligt ud, bålet var lidt eller noget større end før.

Smuld var mit problem. Tømte silo og snegl. Nu har der kørt perfekt i 5 dage og min kw er sat ned til 1.5 kw.
 Mvh

Det er sådan set rigtigt, hvis du har en 10 Kw brænder,
men har du en 16 eller 20 er det oftest ikke nok, og der skal man op på 2.6 eller mere.
Udfyld gerne din profil så andre har noget at sammenligne med.