Jeg har i dag startet min første "Vinteropsætning" - indtil nu har jeg kun kørt med varmt vand, og har haft lukket af for radiatorer og gulvvarme. Det der undrer mig er, at når varmtvandsbeholderen har brug for varme, f.eks. fordi en person tager et bad, starter fyret godt nok op når VVB kommer under VVB temperatur - VVB dif. , men hvorfor skifter ventilen først til VVB drift når fyret er startet og ikke med det samme. Ofte vil kedel temperaturen (vandet i resten af systemet)være højere end VVB temperaturen, og vil derved i de ca. 6 - 7 minutter optændingen varer, kunne begynde at opvarme vandet i VVB? Kan det være rigtigt?
-
Hej Claus,
Hvis fyret starter for at lave varmt vand, har jeg meget svært ved at forestille mig at anlægstemperaturen allerede er oppe ;)
Så skal det da lige være fordi fyret er stoppet for 10-15 minutter siden, hvilket ikke kan siges at være normalt.
Hilsen
Michael
Jeg har i dag startet min første "Vinteropsætning" - indtil nu har jeg kun kørt med varmt vand, og har haft lukket af for radiatorer og gulvvarme. Det der undrer mig er, at når varmtvandsbeholderen har brug for varme, f.eks. fordi en person tager et bad, starter fyret godt nok op når VVB kommer under VVB temperatur - VVB dif. , men hvorfor skifter ventilen først til VVB drift når fyret er startet og ikke med det samme. Ofte vil kedel temperaturen (vandet i resten af systemet)være højere end VVB temperaturen, og vil derved i de ca. 6 - 7 minutter optændingen varer, kunne begynde at opvarme vandet i VVB? Kan det være rigtigt?
-
Det kommer vel an på hvilke indstillinger man har. Jeg har min kedel til at så på 60 +10 -5, hvilket gør at jeg aldrig kommer under 55. min VVB står til 58 -10, så når min VVB kommer ned på 48 vil den "bede" om varme, og min kedel vil være minimum 55, så derfor har jeg altid minimum 7 grader at gøre godt med, så hvad er grunden til at den først skal starte op før den skifter til VVB og ikke når jeg når ned under 48 grader
-
Hej Claus,
Jeps, men betyder det at fyret står og kører start/stop i al den tid VVB'en ikke har behov for varme ?
Normalt burde fyret være stoppet når hverken hus eller VVB har behov for varme, og kun starte når huset skal varmes op eller VVB'en.
Hvis fyret er i drift når VVB'en skal opvarmes, er der intet problem, men hvis fyret skal startes op (optænding) går styringen udfra at der startes fra kold kedel ;)
Det kan du se som en fejl, men sådan er det ;)
Hilsen
Michael
Det kommer vel an på hvilke indstillinger man har. Jeg har min kedel til at så på 60 +10 -5, hvilket gør at jeg aldrig kommer under 55. min VVB står til 58 -10, så når min VVB kommer ned på 48 vil den "bede" om varme, og min kedel vil være minimum 55, så derfor har jeg altid minimum 7 grader at gøre godt med, så hvad er grunden til at den først skal starte op før den skifter til VVB og ikke når jeg når ned under 48 grader