Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Petrus x efter Sep 19, 2013, 11:42
-
Hej
og tak for et godt forum,har haft meget glæde af det.
Har her i sommer fået en 10kw blackstar mini,køre super
,men har lige et spørgsmål om pumpestart på 65 grader,den faste tesse på de 5 gør at pumpen slår fra og til ,en del gange ved opstart
er det hårdt for pumpe eller styrring ,køre med den nye alpha2 pumpe.
Eller er der noget man kan ændre så den ikke slår fra selv om den falder.
MVH Petrus
-
Måske du skal sætte pumpestart til 50
Jeg mener det er for sent med 65
-
Det gør ikke noget ved pumpen. Hele fidusen ved pumpestart er at du opvarme vandet hurtigere ved start fordi pumpen stopper og der opvarmes på næsten stillestående vand indtil den begynder at cirkulere så stop igen når temp falder osv. Derved opvarmer du portioner rykvis og det er meget hurtigere end hvis det kølige vand cirkulerer hele tiden.
Men det er en smags sag om du synes det eller ej. Du skal have en pumpestart sådan ca 5 gr under dit set punkt hvis du ikke har de store udsving i din fremløb når temp er opnået . Men har du store udsving fordi noget der trækker tænder ud (kalofier -store radiatoter osv) åbner og lukker så skal du nok lidt længere ned.
-
Tak for svar,
'vil også helst ved 65,min kedelset er 70,hvis pumpen starter ved 50 er der en del kondens i røgrør ,indtil setpunkt er nået.
VH Petrus