Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skatemus efter Sep 19, 2013, 12:03

Titel: Vvb driller
Indlæg af: Skatemus efter Sep 19, 2013, 12:03
Hej har nu fået ny chip i mit fyr til 6,85 når der skal laves varmt vand, syntes jeg den er langsom om at komme op i forbrændingen har sat vvb max til 50% her kommer fremløbs temp op på ca 70 grader har forsøgt med 60% her kommer fremløbs temp op på 80 grader her går fyret i stop  temp efter at den har lavet varmt vand, kedel temp er sat til 60 grader med 15 over vvb temp er sat til 55 grader med start 7 grader under.
Titel: Sv: Vvb driller
Indlæg af: Skatemus efter Sep 20, 2013, 11:04
Herjsa er der slet ikke noken der kan hjælpe mig :'(
Titel: Sv: Vvb driller
Indlæg af: michael f efter Sep 20, 2013, 11:20
Når du sætter fyret til at lave varmt vand bliver den nye kedeltemperatur,
varmt vands temperaturen + 20 grader.
Dvs 60 + 20 = 80 grader, og det er det dit fyr styrer efter.
Derfor er det ikke sikkert at det hjælper dig at sætte max effekten på 60% hvis temperaturen ikke er med.
Den skal ikke accelerere som en raket og komme op i temperatur, for så skyder den over og slukker igen.
Titel: Sv: Vvb driller
Indlæg af: Skatemus efter Sep 20, 2013, 11:26
Ok jeg har som sagt sat vvb max til 50% her kommer den som sagt op på ca de 70 grader i fremløbet har sat blæseren ned med 1 fra 24 til 23 i 50% drift sat skorstentræket op fra 1,6 til 1,7 kw så må jeg se om det kommer til at køre,