Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank Chr. efter Sep 22, 2013, 14:13
-
Så har jeg brug for lidt assistanse til mit Scotte fyr (version 6,75)
I morges var fyret ikke startet op som normalt for at lave varmt vand. Problemet er at jeg overhovedet ikke kan få gang i fyret. Displayet er gået helt i sort og reagerer absolut ikke på nogle tryk. Glassikringen i styringen er ok. Overkogssikringen (rød knap) virker ikke til at være slået ud, den kan ihvertfald ikke trykkes mere ind. Nogen der har et bud på hvad der er galt.
/Frank
PS.
Der er fint strøm til fyret - semirens køre iøvrigt fra tid til anden.
-
Kan det være chippen der skal have et let tryk så den sidder ordentligt fast
-
Overkogssikringen vil jeg sige, den skal trykkes meget hårdt ind førcden er aktiv igen.
Mvh Allan
-
Allan, du er en skat ^-^
Det var simpelhen det som var problemet - overkogssikringen skulle blot have en på skallen med en forhammer - nu køre det igen perfekt og jeg har igen lært nyt.
/Frank
PS.
Jeg hader altså at bruge vold 8)
-
Store problemer = stor hammer
-
Nemlig ja... Bon Scott ^-^
-
Allan, du er en skat ^-^
Det var simpelhen det som var problemet - overkogssikringen skulle blot have en på skallen med en forhammer - nu køre det igen perfekt og jeg har igen lært nyt.
/Frank
PS.
Jeg hader altså at bruge vold 8)
Godt du fik det op og køre igen
-
Der må være en grund til den gik :-\ altså overkog sikringen ;D
-
Bjarne Larsen
Sønnen fortæller at strømmen gik i huset ved 2-tiden om natten (relæet var slået fra). Om det kan være årsagen - tja... det står nok hen i det uvisse.
Fyret køre med urstilling og skal starte med at lave varmt vand (temp. 65 gr.) fra kl. 4 om morgen.
/Frank
-
Hovsa... Vi skulle lige bruge en ekstra sjat varmt vand. F..... om overkogssikringen ikke slog fra igen. Ser at kedeltemp. var oppe på over 92 gr.
Køre kun vvb 65 gr. (urstyring) Kedeltemp. er sat til 10 gr. Diff. under/over begge 5 gr.
Der er altså et eller andet galt - hvad mon jeg overser...?
/Frank
-
Vvb effekt skal stilles ned :)
-
Allan
Okay jeg prøver at stille vvb temp. til 60 gr. Blot lidt underligt, næsten fra start af har jeg kørt med en vvb temp. på 65 gr. uden problemer - faktisk kørte jeg de allerførste dage med 70 gr. (grundet en lille 80 liter vvb) da det godt kan knibe med nok varmt badevand. (Det fik jeg så en røffel for af levi ;D)
Men nu prøver jeg dit forslag og ser om situationen ikke bedre sig - så må vi jo nøjes med brusebad ind til der er midler til en større vvb.
/Frank
-
Allan
Okay jeg prøver at stille vvb temp. til 60 gr. Blot lidt underligt, næsten fra start af har jeg kørt med en vvb temp. på 65 gr. uden problemer - faktisk kørte jeg de allerførste dage med 70 gr. (grundet en lille 80 liter vvb) da det godt kan knibe med nok varmt badevand. (Det fik jeg så en røffel for af levi ;D)
Men nu prøver jeg dit forslag og ser om situationen ikke bedre sig - så må vi jo nøjes med brusebad ind til der er midler til en større vvb.
/Frank
Når du kører VVB drift bliver setpunkt VVB temp+20, og 10 grader diff oveni så er vi på 95 grader!
-
Mathias
Hmm... synes jeg et eller andet sted har læst overkogssikringen først slår fra ved omkring 100 gr. eller derover..!
/Frank
-
Det er effekten du skal stille ned ikke temperaturen
Set/autoberegning/vvb max effekt
-
Mathias
Hmm... synes jeg et eller andet sted har læst overkogssikringen først slår fra ved omkring 100 gr. eller derover..!
/Frank
Det er normalt ved 95 grader. Ved 100 så koger vandet jo!
http://www.hedestoker.dk/3692_overkogssikring_inkl_dykroer_1_og_2.html
-
Allan
Pokkers, det misforstod jeg lidt - nu prøver jeg så at sætte effekten ned fra oprindeligt 100% til 90%, eller er det helt hen i hegnet.
/Frank
-
Mathias
Ser godt der står udkobler ved ca. 95 gr. (klart logisk) men prøv så at se her som nok er det jeg har lidt i erindring http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf under punkt 4. :)
/Frank
-
Allan
Pokkers, det misforstod jeg lidt - nu prøver jeg så at sætte effekten ned fra oprindeligt 100% til 90%, eller er det helt hen i hegnet.
/Frank
Jeg vil prøve på 20-30% du kan altid sætte den længer op hvis den ikke stiger
-
Allan
Jo men vil det så ikke gå ud over effektiviteten - fx. tiden det tager at opvarme brugsvand ? Synes (bilder jeg mig da ind) at flammen er blevet en kende mindre end normalt.
Nå men kedlen når pt. max. 85,2 gr. inden den køler ned igen - og der er 65 gr. varmt vand. Lidt spændt på hvad der mon sker i morgen tidligt. Men ellers må effekten jo længerer ned.
/Frank
-
Allan
Jo men vil det så ikke gå ud over effektiviteten - fx. tiden det tager at opvarme brugsvand ? Synes (bilder jeg mig da ind) at flammen er blevet en kende mindre end normalt.
Nå men kedlen når pt. max. 85,2 gr. inden den køler ned igen - og der er 65 gr. varmt vand. Lidt spændt på hvad der mon sker i morgen tidligt. Men ellers må effekten jo længerer ned.
/Frank
Måske lidt, men med de 7-8 piller du bruger i ugen opdager du det næppe ;D
men hvis din varmtvandsbeholder ikke kan nå og optage mere varme er du jo nød til at begrænse det så din kedel ikke går i overkog.
Mvh Allan
-
Allan
Stort smil ;D ;D ;D og forresten tak for god hjælp.
/Frank
-
Allan
Stort smil ;D ;D ;D og forresten tak for god hjælp.
/Frank
Var da så lidt :)
Bedste hilsner
Allan