Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nilkumi efter Okt 04, 2013, 15:18
-
Er det rigtigt forstået at pumpe start og stop begge er minimumstemperaturer?
Jeg ville jo gerne have at pumpen først starter ved opstart af kedlen når kedel temperaturen når minimum anbefalet retur på 55 grader. Og så ville det jo være fint hvis pumpen kører videre indtil man har fået afsat varmen i kedlen i radiatorene også selvom fyret stopper.
-
Jeps :)
-
Jeg gik på et tidspunkt og havde samme problem og endte med at montere en lille PLC som jeg idag bruger til at styre både min pumpe samt tænding af mit pillefyr da jeg har bygget en anden tænding end den oprindelige.
-
Tak for svarene :)
-
Er det rigtigt forstået at pumpe start og stop begge er minimumstemperaturer?
Jeg ville jo gerne have at pumpen først starter ved opstart af kedlen når kedel temperaturen når minimum anbefalet retur på 55 grader. Og så ville det jo være fint hvis pumpen kører videre indtil man har fået afsat varmen i kedlen i radiatorene også selvom fyret stopper.
Ja du kan sagtens køre med
Pumpestart 55
Pumpestop 45 eller noget andet som du mener er passende
-
Roder også lidt med pumpe styringen. Så først hvad er en lille PLC ?
Jeg kører med tidsstyring, så der ikke fyres i perioden 23 til 04 samt perioden 11 til 15. Her vil jeg så også gerne stoppe pumpen. Men ikke før jeg når ned på 25 grader, som er temp i blandingssløjfen til gulvvarmen. Så spørgsmål 2 er, med begge pumper (1 i blandingssløjfen og 1 i alm. varmekreds) er det så passende at sætte start temp til 45 og stop temp på 25.
-
Roder også lidt med pumpe styringen. Så først hvad er en lille PLC ?
Jeg kører med tidsstyring, så der ikke fyres i perioden 23 til 04 samt perioden 11 til 15. Her vil jeg så også gerne stoppe pumpen. Men ikke før jeg når ned på 25 grader, som er temp i blandingssløjfen til gulvvarmen. Så spørgsmål 2 er, med begge pumper (1 i blandingssløjfen og 1 i alm. varmekreds) er det så passende at sætte start temp til 45 og stop temp på 25.
Ja fint.
-
Hej Nordgren
En PLC er en programerbare enhed som kan bruges til styringer. Årsagen til at jeg begynte at bruge den er at jeg har en Boink brænder og den er der jo ikke meget automatik i så på den ene indgang har jeg et signal som kommer fra min eksterne snegl som så fortæller mig om der er drift på min brænder, jeg har så min cirkulations pumpe som kun køre når brænderen er i drift samt 15-20 min efter at fyret er slukket.
I dit tilfælde vi jeg fodre min plc med temperaturen fra min gulvvarme også og så vil den også kunne styre din gulvvarme, du skal sikkert have en ekstra termostat på gulvvarmen som kan give informationer til en styring.
Mvh.
Otto
-
NU kan jeg ikke se hvad det er for en styring han har men hvis det er en nyere så har du alt det i styringen som der skal bruges så er der ingen grund til en PLC
-
Tak for svar på PLC. Har opdateret min profil, så i kan se hvad jeg brænder med.
-
Lige for at fortælle hvad "start" og "stop" af pumpe gør, da jeg lige har nær studeret det.
"Start pumpe" er efter opstart af fyr. Når start temperaturen opnås starter pumpen, men hvis temp. derefter falder 10 grader under start temp. stopper pumpen igen, og starter først når start temperaturen er opnået igen. Det gør at hvis "start pumpe" er sat indenfor 10 grader under ens "ønsket temperatur" vil ydelsen svinge voldsomt, da "P leddet" under opstart korrigerer i dette område. Derfor har jeg "start pumpe" til 10 grader under "ønsket temperatur".
"Stop pumpe" er mere efter ved hvilken temp. man selv synes at pumpe skal stoppe ved efter at fyret er stoppet.
-
Jamen så sætter du bare dit pumpestop til 25 gr. Start pumpe er mere til at bruge når fyret er langt nede i temp ved opstart. Så vil den varme i ryk og det er nemmere at opvarme på stille vand end konstant cirkulerende sæt den bare til 10 gr under så vil den starte der og stoppe når den er faldet 10 gr igen.
-
Tak for de mange og gode svar. Det virker NU. Har en set temp. på fyret til 65 grader med 5 under og 15 over. pumpen står nu til start 55 grader og stop 50 grader. Det virker og jeg får ikke som før tømt varmtvandsbeholderen i de perioder hvor jeg stopper fyret.
-
Hej Nordgren
Hvis du har alm. termostat (men på retur) som på radiator på vvb, og din temp. prøves at holdes på 55 g. ville jeg sætte stop på 55 g. Men det er kun en bagatel ;)
Tak for de mange og gode svar. Det virker NU. Har en set temp. på fyret til 65 grader med 5 under og 15 over. pumpen står nu til start 55 grader og stop 50 grader. Det virker og jeg får ikke som før tømt varmtvandsbeholderen i de perioder hvor jeg stopper fyret.