Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kirkholt efter Okt 07, 2013, 07:24
-
Hej
Siden jeg i fredags hævede den ønskede kedeltemperatur fra 0 grader til 60 grader, for også at få lidt varme i huset, og ikke kun varme vand i VVB'en, er fyret 3 gange gået fra "Drift" til "Alarm: ingen brændsel". Der er masser af piller i både silo og snegl. Hvis jeg afstiller alarmen, og starter fyret op igen, tænder det uden problemer.
Hvad er årsagen til alarmen "Ingen brændsel"?
Jeg har IKKE en klar plastslange fra snegl til brænder.
mvh
Ole
-
Fyret får ikke nok at leve af i lav last (10%). Det kan være at det naturlige træk i skorstenen gør at bålet brænder ud inden der bliver smidt mere brændsel på.
Tidligere var der en indstilling der hed skorstenstræk, som man kunne skrue op for. I 10.04x er det "Min. effekt kW" man skruer på for at give lidt mere brændsel i lav last.
Prøv at sæt minimumseffekten op indtil den holder op med at melde fejl.
Mvh
Emil Mølgaard
-
Hej
Nu har jeg ændret min. effekten fra 1.0 til 2.0 kW. Så ser vi om det hjælper.
Det imponerer mig at man kan få svar på alt i dette forum på 10 min. :)
Mvh
Ole
-
Hmm
Det kom der så en ny alarm ud af:
2013-10-07 08:45:11 DRIFT -> ALARM INGEN BRÆNDSEL
2013-10-07 08:43:45 Snegl køretid 10% 1.82->3.65
2013-10-07 08:43:45 Min effekt ved 10 % 3.0->2.0
2013-10-07 08:43:45 Snegl køretid 10% 5.47->1.82
2013-10-07 08:41:45 Snegl køretid 10% 1.82->5.47
2013-10-07 08:41:44 Min effekt ved 10 % 1.0->3.0
2013-10-07 07:56:51 VVB -> DRIFT
Desværre kan man vist ikke afstille en alarm via stokercloud, så nu er der nok småkoldt når jeg kommer hjem i eftermiddag.
mvh
Ole
-
Ja det er jo altid den risiko man løber når man distancejusterer ::)
Prøv, når du får varme på hytten igen, at lås den til 10% ydelse (ligesom når man trimmer blæser) og juster på minimumseffekt til du får et stabilt bål.
Mvh
Emil Mølgaard
-
Har samme problem sæt den til 2kw og sæt den ned i co2 ved 10% og 50% min har kørt siden havde samme fejl 3 gange på 12 timer inden jeg gjorde dette.
-
sæt den til 2kw og sæt den ned i co2 ved 10% og 50%
Kan jeg få lidt flere detaljer om co2-indstillingen ?
mvh
Ole
-
hva gøre det at sætte den ned i co2 når der ikke er iltmåler på?
-
Hvis du sætter den ned i Ønsket O2% ved XX% effekt så smider den flere piller ind og derved brænder mere. Kan evt. kompensere ved at sætte blæser lidt op i samme drift %
Kan tilføje at standard ved min er 16 ved 10% har sat den ned på 12.
Har ikke haft problemer siden søndag morgen og det kører bare der ud af nu.
Brænder effect er også sat til 2kw
-
Efter at jeg har opgraderet til 10045 gør min det samme har hævet min til 2,5 kw istedet for 1,5 Det har ikke hjulpet overvejer kraftigt at gå tibage til 10032 hvor den laver en ny optænding istedet for. møgirretrende at stå op til koldt fyr
-
har nu hævet min til 3 kw og det ser ud til at have hjulpet
-
Hej,
Bare lige for god ordens skyld....
...O2 justering har kun indflydelse hvis man har ilt-sensor monteret og kører med ilt-styring slået til.
I alle andre tilfælde har det absolut ingen effekt ;)
Hilsen
Michael
Hvis du sætter den ned i Ønsket O2% ved XX% effekt så smider den flere piller ind og derved brænder mere. Kan evt. kompensere ved at sætte blæser lidt op i samme drift %
Kan tilføje at standard ved min er 16 ved 10% har sat den ned på 12.
Har ikke haft problemer siden søndag morgen og det kører bare der ud af nu.
Brænder effect er også sat til 2kw
-
Hej,
Bare lige for god ordens skyld....
...O2 justering har kun indflydelse hvis man har ilt-sensor monteret og kører med ilt-styring slået til.
I alle andre tilfælde har det absolut ingen effekt ;)
Hilsen
Michael
Hvis du sætter den ned i Ønsket O2% ved XX% effekt så smider den flere piller ind og derved brænder mere. Kan evt. kompensere ved at sætte blæser lidt op i samme drift %
Kan tilføje at standard ved min er 16 ved 10% har sat den ned på 12.
Har ikke haft problemer siden søndag morgen og det kører bare der ud af nu.
Brænder effect er også sat til 2kw
Var sikker på jeg læste et sted hvis man satte denne ned ville den smide flere piller ud.. Men har nok været forkert på den.
-
Hej
Nu har jeg sat min. effekt til 3 kW. Så må vi se om det kører til næste weekend, hvor der bliver tid til at pille ;)
mvh
Ole
-
Nu har det kørt et døgn unde alarmer med 3 kw i minimum. men med en masse eltændinger men det lever jeg med ellers hvis udetemperatur vedbliver så høj må sommerdrift igang igen
-
Fejlbeskeden er vel noget vildledende, og bør vel omformuleres?
Hvis den er ret udbredt, så bør den vel med i manualen..
-
Beskeden får du fordi der i 10% drift der er for lidt brændsel.
Stil skorstenstræk eller min. drift effekt op.
-
Ja.
Alarmbeskeden burde måske være noget i retning af:
"ALARM: Ild gået ud i LAV drift"
Hvis der er plads i styringen, så måtte alarmbeskeden for min skyld gerne ved hvert tredje blik udskiftet med f.eks.:
"Mulig årsag: For lavt MIN EFFEKT"
"Mulig årsag: Stoppet tilførsel"
m.m
-
Jeg havede samme problem, efter jeg har justeret min min effekt kw til 2.6 kører det fint