Tips og Tricks => Ønsker til stoker kontrol => Emne startet af: Grespion efter Okt 12, 2013, 21:03

Titel: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: Grespion efter Okt 12, 2013, 21:03
Hej Allesammen,

Vil lige høre om det virkelig kan passe at nu hvor "skorstens træk" er fjernet fra de sidste releases, hvor man så skal stille min effekt op på ens fyr om det er den mest fornuftige løsning?

Min tanke er følgende :

Jeg sætter mit fyr op på 2.3-2.5 kw i minimum effekt, og fyret er indstillet i blæseren, men fordi vejret ikke her helt koldt endnu, så plejer fyret godt at kunne udnytte sig bedre i lav last, men nu hvor skorstens træk er fjernet så skal vi skrue op på min effekt for at undgå andre fejlmelding fra fyret.

Og det slider også meget mere på eltændere, fordi min effekt er sat op på fyret.

Er dette noget som der kan ændres i fremtiden? Synes det er lidt trist man stiller fyret med effektiv effekt imellem 2.3-2.5 kw nogle endda højere, og derved mister muligheden for at køre mellem 1.0kw til 2.3kw det er jo lidt som at fjerne noget af fyrets evne til at køre i lav drift?

Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2013, 06:32
Start med at glemme den KW der vises i displayet.
Er ilden på herden så lille som lyset fra en nefa lygte og der vises 2.3 KW, ja så er det en forkert udlæsning.
Derfor glem den udlæsning.
Dernæst er funktionen "Skorstenstræk" omdøbt til "min drift effekt"
Funktionen inde i styringen er den samme som den har været hele tiden.
Så der er altså ikke lavet om på andet end navnet, og det kan ikke lave ballade.


Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: Grespion efter Okt 13, 2013, 22:45
Hej Michael,

Det er lidt svært at "glemme den KW som står i displayet" når har stilt minimum effekt op for at undgå alarm brændsel mangler ved lavere drift som skorstentræk supplerede for, sidder og tænker at rulle tilbage til en version af softwaren hvor mit fyr bliver bedre udnyttet i lav last.

Fordele :

Mindre slid på eltænderen
Mindre stop og start
bedre jævn flow

Ulemper :

Ja kan ikke rigtigt finde nogle. Må sige at justeringen med at skorstenstræk satte pilleforbruget lidt op i lav last synes at være en fordel frem for at slide ens eltænder i stykker. ?
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: MHES efter Okt 14, 2013, 08:41
Hej,

Helt som Michael F skriver, så er der altså ingen forskel på "skorstenstræk" og "minimum effekt", sålænge vi taler om de to termer i en NBE pillebrænder styring  ;)

I de "gamle" versioner hed funktionen "skorstenstræk" men mange nye brugere havde svært ved at relatere ordet "skorstenstræk" til "det mindste bål brænderen kan kære med" bål brænderen kan køre med".
Derfor ændrede NBE navnet på parametret til "Min. Effekt kW" som jo også er en meget mere retvisende betegnelse for netop "det mindste bål brænderen kan kære med" bål brænderen kan køre med".

Så lad os lige slå 100% fast én gang for alle:
Der er ingen forskel på "skorstenstræk" og "Min effekt kW" i en NBE brænder  ;)

Hvis man oplever ændringer efter opdatering, skyldes det altså noget andet  ;)
...eller simpelthen forkert indstilling af "Min effekt kW"

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Det er lidt svært at "glemme den KW som står i displayet" når har stilt minimum effekt op for at undgå alarm brændsel mangler ved lavere drift som skorstentræk supplerede for, sidder og tænker at rulle tilbage til en version af softwaren hvor mit fyr bliver bedre udnyttet i lav last.

Fordele :

Mindre slid på eltænderen
Mindre stop og start
bedre jævn flow

Ulemper :

Ja kan ikke rigtigt finde nogle. Må sige at justeringen med at skorstenstræk satte pilleforbruget lidt op i lav last synes at være en fordel frem for at slide ens eltænder i stykker. ?
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: Grespion efter Okt 14, 2013, 11:29
Hej MHES,

Kan sagtens følge jeres tanke gang, men prøv at se det lidt fra en anden vinkel.

Case 1 :

Man sætter "min effekt kw" op til 2.5

Hvorfor så overhovedet have en brænder som kan fungere fra 1.0 kw til 10kw når den kun fungere fra 2.5 kw til 10kw

Det er jo lidt som at købe en bil med en turbo motor som kan køre 400 km/t men man begrænser den til 260 km/t.
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: MHES efter Okt 14, 2013, 14:23
Tja, udover at det er det modsatte du beskriver, så er det helt korrekt  ;)
...i dut tilfælde er det den lave effekt der ikke kan lade sig gøre  ;)

Nå, lad det nu ligge og lad os koncentrere os om det virkelige problem.
Din brænder kan køre fra 1,0 kW til 10,0 kW, det kræver bare at dine trækforhold i din skorsten er i orden, altså stabilt 5-10 Pa undertryk  ;)

Når man ikke har det, så kan man kompensere ved at hæve minimum effekten (det som før hed skorstenstrækket).

Hilsen
Michael


Hej MHES,

Kan sagtens følge jeres tanke gang, men prøv at se det lidt fra en anden vinkel.

Case 1 :

Man sætter "min effekt kw" op til 2.5

Hvorfor så overhovedet have en brænder som kan fungere fra 1.0 kw til 10kw når den kun fungere fra 2.5 kw til 10kw

Det er jo lidt som at købe en bil med en turbo motor som kan køre 400 km/t men man begrænser den til 260 km/t.
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: Grespion efter Okt 14, 2013, 18:33
Super lige der jeg ville hen, selvom jeg beskrev det omvendt, men så giver det mere mening.

Det vil jo ikke være fedt at have en bil som ikke kan køre fra 0-50 km/t men godt fra 50-200 km/t pga man har sat en begrænsning i bilens software.

Personligt synes jeg det er en rigtig dårlig løsning at man skal justere ens "min effekt kw" , derfor min tråd, og mit håb om at Jens og Jens ser dette så de evt kan tilrette en fremtidig release så man igen kan udnytte hele ens brænder igen fra 1.0 kw. . . .

Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: MHES efter Okt 14, 2013, 20:32
Sorry, men Jens og Jens kan altså ikke lave om på dine trækforhold i skorstenen.

Hvis ilden går ud i lavlast er det fordi der ikke kommer piller nok til den luftstrøm det er.
Derfor skal enten pillemængden op (øget Min. effekt kW) eller luften ned (reduceret Blæs lav).

Hilsen
Michael

Super lige der jeg ville hen, selvom jeg beskrev det omvendt, men så giver det mere mening.

Det vil jo ikke være fedt at have en bil som ikke kan køre fra 0-50 km/t men godt fra 50-200 km/t pga man har sat en begrænsning i bilens software.

Personligt synes jeg det er en rigtig dårlig løsning at man skal justere ens "min effekt kw" , derfor min tråd, og mit håb om at Jens og Jens ser dette så de evt kan tilrette en fremtidig release så man igen kan udnytte hele ens brænder igen fra 1.0 kw. . . .
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Okt 14, 2013, 20:46
Når dit fyr køre 1 kw kan du ikke være sikker på den køre 1 kw , hvis du før havde et skorstens træk på 4 kørte den heller ikke 1 kw selv om den skrev det , nu skriver den måske mere præsist det den faktisk yder  :)
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: N P K efter Okt 19, 2013, 05:46
Med det gamle skorstenstræk ændrede kw sig da også!!!
På en 16 kw brænder med skorstenstræk på 2 stod der da 2,8 kw når den kørte 10% drift
Så kan ikke helt forstå tråd starters panik omkring det ????
Med minimums effekt kan du jo frit vælge et tal så du er jo faktisk mindre "låst" nu
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: MHES efter Okt 19, 2013, 10:30
Totalt enig  ;)
...der er ingen "bagsider", kun fordele med "det nye se-up"  ;)

Hilsen
Michael


Med det gamle skorstenstræk ændrede kw sig da også!!!
På en 16 kw brænder med skorstenstræk på 2 stod der da 2,8 kw når den kørte 10% drift
Så kan ikke helt forstå tråd starters panik omkring det ????
Med minimums effekt kan du jo frit vælge et tal så du er jo faktisk mindre "låst" nu
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: FKR efter Okt 19, 2013, 21:57
Hej

Jeg er i princippet enig i at den nye funktion er mere korrekt.

Problemet har heller ikke noget med dette at gøre, men ganske simple det at en del bruger er blevet nød til at hæve deres minimums effekt langt over hvad de have før, som det ses i dette afsnit går fyrer i temp stop og slukker, hvor det før kunne kører med en laver effekt og derved ikke gå i temp stop.

Hvis man justerer sit fyr til at køre med den mindst mulig effekt, og derved kan holde fyret kørende uden at den skal stoppe og starte hele dagen pga høj temp, og så accepterer at fyret måske går ude en gang eller to om ugen, OG så selv starter igen er dette da at foretrække frem for 5 til 10 start og stop om dagen pga. Min effekt er sat til 3kw...

Desværre mener NBE åbenbart af en eller anden (for mig) uforklarlig grund at fyret ikke selv må starte igen hvis det går ud (eller tror det gør det). Nu er der jo lige kommet en ny version men ifølge beskrivelsen er der lavet lidt rettelser i hvor hurtig fyret giver op og går i fejl, så må vi jo håbe det hjælper og vi kan holde fyret kørende indtil, vi næste version hvor der så forhåbentlig kommer en mulighed for at fyret kan starte selv igen.
Titel: Sv: Stokercloud - Sidste Version
Indlæg af: MHES efter Okt 20, 2013, 13:45
Hej,

Se nu kommer vi meget nærmere på den virkelige problemstilling  ;)
...en del oplever en alt for "hidsig" detektering af "Ilden er gået ud", og det vil i praksis sige fotosensoren.

Altså, "problemet" ligger nok i håndteringen af fotocellen og ikke i min. effekt indstillingen.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg er i princippet enig i at den nye funktion er mere korrekt.

Problemet har heller ikke noget med dette at gøre, men ganske simple det at en del bruger er blevet nød til at hæve deres minimums effekt langt over hvad de have før, som det ses i dette afsnit går fyrer i temp stop og slukker, hvor det før kunne kører med en laver effekt og derved ikke gå i temp stop.

Hvis man justerer sit fyr til at køre med den mindst mulig effekt, og derved kan holde fyret kørende uden at den skal stoppe og starte hele dagen pga høj temp, og så accepterer at fyret måske går ude en gang eller to om ugen, OG så selv starter igen er dette da at foretrække frem for 5 til 10 start og stop om dagen pga. Min effekt er sat til 3kw...

Desværre mener NBE åbenbart af en eller anden (for mig) uforklarlig grund at fyret ikke selv må starte igen hvis det går ud (eller tror det gør det). Nu er der jo lige kommet en ny version men ifølge beskrivelsen er der lavet lidt rettelser i hvor hurtig fyret giver op og går i fejl, så må vi jo håbe det hjælper og vi kan holde fyret kørende indtil, vi næste version hvor der så forhåbentlig kommer en mulighed for at fyret kan starte selv igen.