Mit fyr har kørt rigtigt godt meget længe også efter diverse opdateringer, er nu på 10.0463 og har kørt problemfrit med den siden i lørdags.
I dag stopper det så, da det når setpunkt(det har det ikke gjort før), diff er sat til 10 gr over.
Skulle den ikke først stoppe ved de 10 gr over???
-
Mystisk.
Min virker fint, uden stop pga. at den kommer over setpunkt.
-
Ja - det er lidt mystisk, det startede fint op igen uden problemer.
Har ikke justeret på noget, må se om den gør det igen næste gang den når setpunkt, hvilket jo ikke varer så længe...
-
Hej,
Iflg. dine kurver var kedeltemperaturen 53,8oC da fyret stoppede og da det tidligere har været højere oppe (55oC) kan det ikke være pga. opnået temperatur.
Hvad står der i loggen ?
Hilsen
Michael
Ja - det er lidt mystisk, det startede fint op igen uden problemer.
Har ikke justeret på noget, må se om den gør det igen næste gang den når setpunkt, hvilket jo ikke varer så længe...
-
Hej Michael.
I loggen står der bare "STOPPET", tilfældigvis var jeg på stokercloud da den var stoppet og der skrev den temp opnået...
-
Jeps, det jeg tror er sket er følgende:
"Noget" har trigget at fyret stopper (ikke temperatur opnået)
Derefter er fyret "startet" igen, men da temperaturen allerede er over setpunkt-diff under, skriver den "Temperatur opnået" indtil temperaturen kommer inder setpunkt-diff under.
...det er i hvert tilfælde sådan den vil opføre sig hvis man stopper den selv og straks starter igen.
Så skal vi bare finde frem til hvad der stoppede den ;)
Det kan være uret, løs lus, ekstern temperatur osv.
Hilsen
Michael
Hej Michael.
I loggen står der bare "STOPPET", tilfældigvis var jeg på stokercloud da den var stoppet og der skrev den temp opnået...
-
Du nævner uret, hvad kan der være af fejl der.?
Tjekker lige styringen for løse forbindelser.
-
ingen løse forbindelser og ekstern temp er OFF.
-
Der er ikke nødvendigvis fejl på uret, men hvis det nu f.eks. er sat til periode = 3 timer og 55 minutter og starter kl. 14:00 og 18:00 vil det holde en pause på 5 minutter mellem 17:55 og 18:00 (bare et eksempel) ;)
Der kan også være trykket stop og derefter start, enten på styringen eller vis stokercloud, eller ....
....mulighederne er mange.
Hilsen
Michael
Du nævner uret, hvad kan der være af fejl der.?
Tjekker lige styringen for løse forbindelser.
-
Se lige efter i loggen igen om ikke den laver numre når den har lavet varmt vand. Min lavede det nummer at efter VVB skrev den VVB-> SLUKKET EKSTERN KONTAKT og gik herfter i overtemp.
Jeg bruger slet ikke ekstern kontakt.
Løste problemet med en reset og derefter ny opdatering. Husk at skrive dine indstillinger ned først!
-
Der er ikke nødvendigvis fejl på uret, men hvis det nu f.eks. er sat til periode = 3 timer og 55 minutter og starter kl. 14:00 og 18:00 vil det holde en pause på 5 minutter mellem 17:55 og 18:00 (bare et eksempel) ;)
Der kan også være trykket stop og derefter start, enten på styringen eller vis stokercloud, eller ....
....mulighederne er mange.
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Der er mange muligheder, måske sker det ikke igen.
Jeg opdagede det ved at tilfældigvis at være på stokercloud...
jeg har ikke selv et bud på hvad det kan være, derfor er det fedt at i kommer med nogle bud som kan efterprøves..
Hej Mathias.
Jeg kører ikke med vvb styring og ligesom dig bruger jeg heller ikke eksternkontakt..
Tror jeg må vente til hvis det sker igen og se hvad den skriver..
-
Hej igen...
Michael, jeg er sikker på du har ret.
Efter du nævnte" der er noget der trigger det" kom jeg i tanke om komprens, mener den gør hver 20 kg, så er det selvfølgelig som du nævner at hvis den er over underdiff så er temp nået.
Jeg tjekker senere om det er komprensen der har været årsagen, jeg følger op på det senere.
-
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
-
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Det kan det kan være pga. start temp på cirkulations pumpen.
-
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Du har en ønsket kedeltemp på 54 grader??
Så er 51 grader jo ikke så langt fra så måske det er fordi den har været tæt på setpunkt og evt pumpe start som Michael f skriver
-
Han er sgu' synsk ham MHES, hva' ;)
Hilsen
Michael
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
-
Han er sgu' synsk ham MHES, hva' ;)
Hilsen
Michael
Ja det der top of the pop burde da byttes ud med Gud ;D
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
-
Så så, ham er der ingen der konkurrerer med ;)
Han er sgu' synsk ham MHES, hva' ;)
Hilsen
Michael
Ja det der top of the pop burde da byttes ud med Gud ;D
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
-
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Det kan det kan være pga. start temp på cirkulations pumpen.
Det kunne sagtens være det, jeg har pumpestart sat til 47 gr, kunne prøve at hæve den for at se hvad der sker...
Det ville være fint hvis det ikke er PID reg der skal trimmes...
-
Hej Torben,
Din PI-regulator sidder lige i skabet ;)
...den kan du godt være stolt af, så lad endelig være med at "trimme" på den ;)
Hilsen
Michael
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Det kan det kan være pga. start temp på cirkulations pumpen.
Det kunne sagtens være det, jeg har pumpestart sat til 47 gr, kunne prøve at hæve den for at se hvad der sker...
Det ville være fint hvis det ikke er PID reg der skal trimmes...
-
Hej Torben,
Din PI-regulator sidder lige i skabet ;)
...den kan du godt være stolt af, så lad endelig være med at "trimme" på den ;)
Hilsen
Michael
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Det kan det kan være pga. start temp på cirkulations pumpen.
Det kunne sagtens være det, jeg har pumpestart sat til 47 gr, kunne prøve at hæve den for at se hvad der sker...
Det ville være fint hvis det ikke er PID reg der skal trimmes...
Hej Michael.
Jeg er egentlig også meget godt tilfreds med min PI-regulator, men det fint at få det bekræftet med pro-vurdering udefra.
Jeg har prøvet at hæve pumpestart temperaturen, som michael F foreslog og optændingen ser straks anderledes ud.
Jeg ved godt at det er fluek...... men det er lidt sjovt at fintune når man nu har muligheden og et særdeles kompetent forum at stille spørgsmål til når man er i tvivl.
Jeg er meget tilfreds med min 20 kw NBE brænder, det fungere rigtigt godt, i øjeblikket er den sat til 13 kw og ingen askekager eller slagger det spiller bare (uden komprens).
De 20 kw passer nok når jeg kobler 60 kvm halv dårligt isoleret værksted mere på.
I skal have tak for indput.....