har det problem at mit lagertal ændres ikke ved forbrug efter rens og påfyldning bliver der ikke trukket forbrug mere
samtidig er der også begyndt at ligge en del aske/pillerester på hjerlen
-
Hvilken brænder og hvilken styring ?
-
det er en black star 20 med scotte plus den med eldrevet rensning af røgkasse fra august 2012
-
Hvad står der som aktuelt indhold af magasin ?
-
sidst satte jeg den til 64 kg og der bliver den stående førhen har den næsten passet på kilo undtagen hvis der er rigtig meget smuld
-
Du kan måske få den i gang igen, ved at slukke for strømmen, tage Jumper ud, " LUS" ved siden af batteri,
vente lidt,
tænde for strømmen igen, og sætte jumper på igen.
-
det vil jeg prøve i morgen når stormen har lagt sig
-
jeg afbrød strømmen og åbnede kontrolboks kiggede mig lidt omkring syntes ikke jeg kunne finde en lus rodede lidt med printplade ,samlede boks satte strøm til og nu tæller den ned så tak ;D