Daws.
tag lige et kik på cloud og se min røgtemp føler. Hva f....... sker der for den . Jeg har aldrig ligget så højt altid mellem 80 og 130 gr . Desuden går den helt i sort i lange perioder ?? ..
Ikke nogen løse skruer og forbindelser :-) ... Den er begyndt på det efter 0463 men det kan være et tilfælde.
Det er en NTC af de nye røgfølere ..
Nogen andre der oplever lign efter opgradering eller skal Søren slippe en ombyt . Den er fra marts mdr.
-
Hej Claus,
Tag lige føleren ud og "klister" den fast sammen med din returtemp føler.
Så ser du hurtigt om den viser korrekt ;)
Tsk tsk 10.0463......
.....aktuel version er da 10.0465 ;)
Hilsen
Michael
Daws.
tag lige et kik på cloud og se min røgtemp føler. Hva f....... sker der for den . Jeg har aldrig ligget så højt altid mellem 80 og 130 gr . Desuden går den helt i sort i lange perioder ?? ..
Ikke nogen løse skruer og forbindelser :-) ... Den er begyndt på det efter 0463 men det kan være et tilfælde.
Det er en NTC af de nye røgfølere ..
Nogen andre der oplever lign efter opgradering eller skal Søren slippe en ombyt . Den er fra marts mdr.
-
Det er ikke kun røg temp kan jeg se prøv at se mit fremløb. Den forsætter bare op indtil den går i temp stop uden at skrue ned i tide ?? underligt ...
åh ja 0465 kan ikke følge med .. Kan den hentes via styring eller skal den hentes via sd.
jeg smider den på måske hjælper det og en total genstart.
Og bliver røg temp ved på den måde prøver jeg dit kneb.
-
Det ligner noget jeg kender...
Havde en kortsluttet røgtemp. føler, og det lignede de kurver du har nu... Jeg havde sjove bivirkninger som at den interne snegl kørte når man rørte displayet (v10)... Måske din bivirkning er at det påvirker kedeltemp... De benytter jo nok samme interne spændingsforsyning og reference...
Der skal, så hut jeg hvisker, være nogle kohm i temp føleren. Hvis der på noget tidspunkt er under 100ohm ved stuetemp, så vil jeg mene den er kortsluttet...
Mvh Steffen
-
Banko Steffen.
Du har garanteret ramt plet. Når røggas føleren køre er der ikke noget galt selvom den viser forkert men når den går helt i dørken så er det ligesom om den glemmer at skruen ned for ydelsen og ender med at stoppe for temp.
Så det passer med at en defekt føler forstyrre resten .
Nu er problemet bare at finde tid til at rode med det.
-
Hej Claus.
Rettede det op på din røgtemp at gå til tidligere version software?