Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor pillerne hober sig op i min herde.
Jeg har vejet pillerne flere gange, NBE har været og lave opstarts besøg på samme piller, det virker som om pillerne ikke brænder rigtig af.
Jeg har prøvet og fjerne skamol pladen, men fejlen er den samme.
Justering af rens ser heller ikke ud til og virke.
-
For mig ser det ud til du så vejer pillerne til
1200 gr på 6 minutter eller hvad ???
Hvad står følgende til
P led
I led
Blæser lav
Blæser mellem
Blæser høj
Effekt min og max i procent og kw
-
Wow, din drifteffekt pisker op og ned og din temperatur svinger mellem 50oC og 80oC.
Det kan sagtens være en medvirkende årsag til dårlig forbrænding.
Noget er absolut ikke ordentligt justeret.
Hilsen
Michael
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor pillerne hober sig op i min herde.
Jeg har vejet pillerne flere gange, NBE har været og lave opstarts besøg på samme piller, det virker som om pillerne ikke brænder rigtig af.
Jeg har prøvet og fjerne skamol pladen, men fejlen er den samme.
Justering af rens ser heller ikke ud til og virke.
-
Hmm, jeg er lidt overrasket, for det er NBE der har justeret mit fyr ind. Men der kan være mange parameter der kan spille ind her
-
For mig ser det ud til du så vejer pillerne til
1200 gr på 6 minutter eller hvad ??? 1154
Hvad står følgende til
P led 1,2
I led 0,10
Blæser lav 19
Blæser mellem 27
Blæser høj 35
-
hva står din rens til?
-
RENS
Rense interval 10
tid 5
rens 70
Jeg har forsøgt og justere på det uden held
-
Jeg ville personligt skrive værdierne med for de vigtige tal
Så ville jeg indlæse default tal for 16 kw
Mener det er under system du kan gøre det
Når det var gjort
Ville jeg lade den køre med de tal for at se hvad den så gjorde
-
Jeg ville personligt skrive værdierne med for de vigtige tal
Så ville jeg indlæse default tal for 16 kw
Mener det er under system du kan gøre det
Når det var gjort
Ville jeg lade den køre med de tal for at se hvad den så gjorde
Ikke nogen dårlig ide
Og lav en ny pilleafvejning