Hej .
Jeg har nu et par gange været udefor at fyret går ud og skriver "manglende brændsel" men der er masser af piller der er ikke nogen uforbrændte i brænderen og den starter med det samme man afstiller og prøver igen .. hvad kan det være ?? jeg har afvejet 2 gange og den siger ca 1900g og også leget med blæseren som pt står på 10%=11 50%=13 100%=30 men det er nok forkert ...
-
Kunne du ikke skrive lidt om hvad det er for et fyr du har stående.
Oplysning om :
1) hvilket fyr
2) Styrings version
3) skorstenstræk
4) Indstillinger for optænding
-
står din 50 procent blæs ikke meget lav .... måske sætten den op til 18
-
Hej Iversen,
Dit fyr skal være korrekt installeret, sneglen skal afvejes og det skal justeres korrekt.
Du kan læse lidt om det hele i min vejledning http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf), specielt justeringen på side 12-15 omkring grundjustering.
Husk at du skal have en trækstabilisator monteret for at du kan få det til at fungere optimalt.
Det kan du også læse om i vejledningen ;)
Hilsen
Michael
Hej .
Jeg har nu et par gange været udefor at fyret går ud og skriver "manglende brændsel" men der er masser af piller der er ikke nogen uforbrændte i brænderen og den starter med det samme man afstiller og prøver igen .. hvad kan det være ?? jeg har afvejet 2 gange og den siger ca 1900g og også leget med blæseren som pt står på 10%=11 50%=13 100%=30 men det er nok forkert ...
-
Sorry.
der er monteret trækstabilisator på ...
det er scotte 10kw med blackstar kedel der er ver7 styringen og optænding står som std da den tænder ganske fint. jeg har afvejet piller to gange og begge gange med ca samme vægt nemlig de 1950g..
det kan godt ske min blæser stå lidt forkert ville egentlig bare lige høre om det kan være andet end det der skal indstilles ?? så jeg ikke bekymre mig om det forkerte ...
det er med den nye brænder med den der plade i over herden..
håber det hjalp ??
-
Den for for få piller i min. drift.
Derfor skal du hæve min. effekt til måske 1.4
Flammen skal være ca. lige så lang som herden ved 10% drift.
-
snakkede også med en tidl passat mand i dag der sagde det samme men dog lidt højere .. 2-3kw
-
Hejsa Iversen1987
Må tilslutte mig både det som MHES og michal f skriver. Desuden syntes jeg at din blæser i 50% ydelse nok står lidt for lavt set i forhold til 10 og 100% drift.
Hilsen
skovsborg
-
Hej Iversen,
Du skal først og fremmest få indstillet blæs lav ved 10% drift, blæs midt ved 50% drift og blæs høj ved 100% drift.
Derefter kan du kontrollere om du evt. skal øge min effekt kW (under snegl menuen) hvis fyret ikke kan køre 10% drift konstant uden at gå ud.
Dine blæsertal indikerer at denne justering ikke er foretaget, eller ikke er foretaget korrekt.
Hilsen
Michael
snakkede også med en tidl passat mand i dag der sagde det samme men dog lidt højere .. 2-3kw
-
Lyder det bedre med :
Lav blæs : 11%
Mellem blæs : 18%
Høj blæs : 24%
og så er min. kw ændret til 1.5...
Så har jeg også sat min. ydelsen til 15% som må være ca 2.25kw
-
Lyder det bedre med :
Lav blæs : 11%
Mellem blæs : 18%
Høj blæs : 24%
og så er min. kw ændret til 1.5...
Så har jeg også sat min. ydelsen til 15% som må være ca 2.25kw
Din min ydelse som du har sat til 15% skal ned på 10%
-
Det lyder mere sandsynligt, men om det er korrekt kan man kun afgøre ved at se forbrændingen ved hhv. 10, 50 og 100%.
Som Bon Scott skriver, skal min effekt ikke justeres op fra 10% til 15%.
Hilsen
Michael
Lyder det bedre med :
Lav blæs : 11%
Mellem blæs : 18%
Høj blæs : 24%
og så er min. kw ændret til 1.5...
Så har jeg også sat min. ydelsen til 15% som må være ca 2.25kw