Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian.andersen efter Nov 06, 2013, 20:05

Titel: Tidsstyring på v10
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 06, 2013, 20:05
Hej forum

Tænker lidt på at slukke for fyret f.eks. mellem 23 og 04:00 eller lignende. Kan jeg bruge varme tiden under kedel menupunktet.
Og vil en det så være:
varme periode = 19:00
varme start 1 = 04:00

Men hvad betyder varme start 2,3,4 så?

 :)

/Brian
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 20:10
Jeg mener at du skal stille alle 4 til samme starttid altså kl 0400
Ellers vil fyret kører videre
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: kigan efter Nov 06, 2013, 20:10
du skal bare sætte alle fire varme start til samme tid :)
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: fbn efter Nov 06, 2013, 20:17
Varme periode er tiden den køre eks de 19 timer
Så skal du sætte
Start 1 til 04:00
Start 2 til 04:00
Start 3 til 04:00
Start 4 til 04:00

Eks 2
Periode tid 04:00
Start 1 04:00
Start 2 07:00
Start 3 15:00
Start 4 18:00

Tændt fra 04-11 slukket til kl 15 tændt fra kl 15-22

Håber det giver mening
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 06, 2013, 20:27
Takker, Det er altså bare det hurtigste forum i verden.... kæmpe  :)

/Brian
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: MHES efter Nov 06, 2013, 20:51
Hej Brian,

Det er grafisk vist i min vejledning på side 19-20 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: baggadap efter Nov 06, 2013, 21:29
Jeg har nu bare sat min første tid til kl. 05.00 i 19 timer, og så de andre til 00.00. Virker helt fint!
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 06, 2013, 21:32
Hej Michael

Super dokument. Det "snyd" mig lidt at start tider kan overlappe  :)
Med bla. 100m2 gulvvarme, tænkte jeg at slukke for natten. Så må vi se hvad VVB og temp. er om morgenen ....

/Brian
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 21:40
Hej Michael

Super dokument. Det "snyd" mig lidt at start tider kan overlappe  :)
Med bla. 100m2 gulvvarme, tænkte jeg at slukke for natten. Så må vi se hvad VVB og temp. er om morgenen ....

/Brian

Hvis du har vvb priotering vil fyret stadig lave varmt vand selvom det er slukket på urstyring
Medmindre du også aktivere urstyring på vvb
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 06, 2013, 21:46
ahhhh. mere og mere avanceret..jeg har VVB styring (motorventil)

Så urstyring under kedel gælder for centralvarme (drift)
mens urstyring under gælder for VVB.

Så hvir jeg ikke sætter urstyring på under VVB vil det give ekstra starter, hver gang styringen slår over til VVB (i det tidsrum jeg har slukket under kedel)

Og under VVB tidsstyring har jeg så kun 3 starttider. Måske plads til en lille korrektion så der bliver lige mange starttider på både kedel og VVB??


/Brian
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 22:15
ahhhh. mere og mere avanceret..jeg har VVB styring (motorventil)

Så urstyring under kedel gælder for centralvarme (drift)
mens urstyring under gælder for VVB.

Så hvir jeg ikke sætter urstyring på under VVB vil det give ekstra starter, hver gang styringen slår over til VVB (i det tidsrum jeg har slukket under kedel)

Og under VVB tidsstyring har jeg så kun 3 starttider. Måske plads til en lille korrektion så der bliver lige mange starttider på både kedel og VVB??


/Brian

Hvis du aktivere urstyring på vvb betyder det ikke at fyret køre hele tiden det køre kun når vvb kalder på varme i det tidsrum du vælger
Både urstyring på drift og vvb kan jo godt overlappe hinanden sådan den i en drift periode slår over og laver varmtvand også tilbage på drift når vvb er varm
Du kan også bare lade fyret lave varmt vand når det vil og kun køre urstyring på alm drift

Giver det mening?
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: MHES efter Nov 07, 2013, 05:51
Hej Brian,

Du skal blot læse afsnittet om VVB-styring i min vejledning, der står det  ;)

Jeps, VVB-styring overstyrer ur-styringen til centralvarme så uanset om ur-styring centralvarme er ON eller OFF vil VVB-drift kunne køre.
Ur-styring VVB-drift bestemmer så perioden hvor VVB-temperaturen skal overvåges.
3 perioder for overvågning af VVB-temperatur er vist rigeligt  ;)

Hilsen
Michael


ahhhh. mere og mere avanceret..jeg har VVB styring (motorventil)

Så urstyring under kedel gælder for centralvarme (drift)
mens urstyring under gælder for VVB.

Så hvir jeg ikke sætter urstyring på under VVB vil det give ekstra starter, hver gang styringen slår over til VVB (i det tidsrum jeg har slukket under kedel)

Og under VVB tidsstyring har jeg så kun 3 starttider. Måske plads til en lille korrektion så der bliver lige mange starttider på både kedel og VVB??


/Brian
Titel: Sv: Tidsstyring på v10
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 09, 2013, 21:08
Hej Michael

Super. Læser på vejledningen  :) Flot arbejde....

Takker
Brian