Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thomas_h efter Nov 06, 2013, 20:51

Titel: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 06, 2013, 20:51
Er der en tæller af antal starter et sted, hvad er normalt?

jeg kører pt kedeltemp. 67, 10 over 0 under.

men synes det kører skidt, hvad tænker i?

skal jeg mon skubbe til P, hvis ja hvilken vej?

Det skal siges, jeg har justeret, lav mellem høj flamme i dag, kl 17.

Thomas
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 20:58
Ja i eltænder menu
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 21:02
Du skal nok køre 5 grader under i stedet
Og hæv kedeltemp til 70 grader

Antal optændinger pr dag afhænger af anlægget men jeg du får en alarm hvis du når over 10 optændinger
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 06, 2013, 21:06
Tak Bon Scott, fundet :-)

Da jeg kørte efter 70 faldt den et par gange på overkog, ændrede fra 5 til 0, fordi den kom så langt under, men prøver at ændre til 5 igen.

Thomas
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 21:09
Tak Bon Scott, fundet :-)

Da jeg kørte efter 70 faldt den et par gange på overkog, ændrede fra 5 til 0, fordi den kom så langt under, men prøver at ændre til 5 igen.

Thomas

Hvad køre du med i pi tal
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 06, 2013, 21:12
P 1,2
I 0,25

Thomas
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 21:16
P 1,2
I 0,25

Thomas

Når du kørte på 70 grader slog overkogssikringen så fra?
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 06, 2013, 21:21
ja den gjorde, det skal måske siges jeg har en metro vvb 110 l, med en ekstern styring på.
Tror det var når den lukkede efter opvarmning, det skete.
jeg sløvede reguleringen meget på vvb, og ændrede min kedeltemp, siden er den ikke faldet på overkog.

Thomas
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: N P K efter Nov 06, 2013, 21:37
ja den gjorde, det skal måske siges jeg har en metro vvb 110 l, med en ekstern styring på.
Tror det var når den lukkede efter opvarmning, det skete.
jeg sløvede reguleringen meget på vvb, og ændrede min kedeltemp, siden er den ikke faldet på overkog.

Thomas

Hvordan sløvede du reguleringen på vvb?
Måske skal du diff over til 15 istedet for de 10 du køre med nu
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 07, 2013, 14:25
ja den gjorde, det skal måske siges jeg har en metro vvb 110 l, med en ekstern styring på.
Tror det var når den lukkede efter opvarmning, det skete.
jeg sløvede reguleringen meget på vvb, og ændrede min kedeltemp, siden er den ikke faldet på overkog.

Thomas

Hvordan sløvede du reguleringen på vvb?
Måske skal du diff over til 15 istedet for de 10 du køre med nu

Via PI.
Jeg ville hellere have haft diff. lavere, hvorfor den anden vej tænker du?
Hvad tænker du om reguleringen?

Thomas
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: MrMoelgaard efter Nov 07, 2013, 14:42
De PI-værdier du selv kan skrue på gælder kun i almindelig drift. Der er andre (ikke-justerbare) værdier under VVB-drift. Umiddelbart vil jeg mene at du skal skrue ned for P-leddet. Det er ret tydeligt på driftgrafen fra kl 22 til kl 05 at den går i sving indtil kedeltemperaturen ryger over max. Det samme sker fra 8:30 til 15.

Hvad er dine PI tal nu?

Prøv at skru 0,1 ned for P-leddet og se hvordan den reagerer på det.

Husk at PI justering kræver god tålmodighed. Du skal vente minimum 12 timer, og gerne længere, inden du overvejer næste justering.

Mvh
Emil Mølgaard
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: thomas_h efter Nov 07, 2013, 14:45
De PI-værdier du selv kan skrue på gælder kun i almindelig drift. Der er andre (ikke-justerbare) værdier under VVB-drift. Umiddelbart vil jeg mene at du skal skrue ned for P-leddet. Det er ret tydeligt på driftgrafen fra kl 22 til kl 05 at den går i sving indtil kedeltemperaturen ryger over max. Det samme sker fra 8:30 til 15.

Hvad er dine PI tal nu?

Prøv at skru 0,1 ned for P-leddet og se hvordan den reagerer på det.

Husk at PI justering kræver god tålmodighed. Du skal vente minimum 12 timer, og gerne længere, inden du overvejer næste justering.

Mvh
Emil Mølgaard

P 1,2
I 0,25

så du tænker jeg skal prøve P 1,1 - I 0,25

Det vil jeg prøve, og så se resultatet i morgen tidlig.

Thomas.
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: MrMoelgaard efter Nov 07, 2013, 14:48
Jeps. Prøv at se hvordan den tér sig med 1,1.

Mvh
Emil Mølgaard
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: michael f efter Nov 07, 2013, 16:09
Måske P = 1.2 og I = 0.10
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: Rikke, Fyn efter Nov 07, 2013, 16:58
Jeg fandt lige denne tråd og gik i kælderen men under el tændingen står der bare 605 og jeg kan ændre det tal på op og ned pilen

Er det mit anlæg ? troede ellers jeg lige kunne se hvor tit det startede på en dag
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: michael f efter Nov 07, 2013, 17:12
Jeg fandt lige denne tråd og gik i kælderen men under el tændingen står der bare 605 og jeg kan ændre det tal på op og ned pilen

Er det mit anlæg ? troede ellers jeg lige kunne se hvor tit det startede på en dag

Du kan ikke ændre tallet,
men på nogle versioner kan du 0 stille antal optændinger. ( nederste menu )
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: Rikke, Fyn efter Nov 07, 2013, 18:25
jeg kunne køre tallet op til 635 og 670 uden problemer og kunne køre tallet ned igen til 605...

Tror e
jeg vil prøve som du siger at 0 stille når jeg har et par fridage, bare for sjov :-)
Titel: Sv: Kan man aflæse antal starter?
Indlæg af: michael f efter Nov 07, 2013, 18:54
jeg kunne køre tallet op til 635 og 670 uden problemer og kunne køre tallet ned igen til 605...

Tror e
jeg vil prøve som du siger at 0 stille når jeg har et par fridage, bare for sjov :-)

Hvis du nulstiller, ved du ikke hvor mange gange eltænderen har tændt, eller ca. har tilbage.