Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: smunch efter Nov 11, 2013, 07:47
-
Min styring - BioComfort 4,99 - har "hængt sig" - forstået på den måde at arbejder sig op til 30 % i effekt og så kommer den ikke videre, selv om der er behov for det.
Jeg har i en periode her i efteråret kørt med et maksimum på effekten på 45 % for at undgå for megen pausefyring.
Kan der være en sammenhæng?
Når jeg kommer hjem i aften vil jeg prøve at tage strømmen fra boksen - for jeg kan ikke lige huske om der er en resetmulighed?
Nogen derude der haft samme problem?
:(
-
Efter at have læst lidt på gamle indlæg her i forum - kan jeg se nogen paralleller til "sommerdrift".
Jeg har reguleret effekten op - men såvidt jeg lige husker - så står der "ja" til sommerdrift.
Mon det er her problemet ligger?
Jeg har fornylig skiftet chippen fra 4.06 til 4.99 og den gamle 4.06 havde ikke "sommerdrift".
-
Ja ;)
Sommerdrift på en v4.99 begrænser netop max effekten til 30%, så væk med den.
Hilsen
Michael
Efter at have læst lidt på gamle indlæg her i forum - kan jeg se nogen paralleller til "sommerdrift".
Jeg har reguleret effekten op - men såvidt jeg lige husker - så står der "ja" til sommerdrift.
Mon det er her problemet ligger?
Jeg har fornylig skiftet chippen fra 4.06 til 4.99 og den gamle 4.06 havde ikke "sommerdrift".
-
Jeg ændrede "ja" til "nej" i sommerdrift - og så fløjtede driftseffekten bare deropad.
Men tak for bekræftelsen til mhes.
:D