Hej her inde :)
Som ny ejer af en blackstar mini 10kW, har jeg haft brugt dette forum meget og læst om andres erfaringer.
Men nu er turen så kommet hvor jeg må søge hjælp.
I går aftes troede jeg endelig at jeg havde fået hele systemet op og kører som det skulle. men her til morgen, er der ikke gang i fyret, med alarmen: Brænder fejljusteret.
Fik sat det op til stokercloud i går, og der inde skriver den: ingen ild - fejljusteret lavlast?
Jeg kunne ikke fjerne alarmen hverken fra stokercloud eller fra selve styringen. Hjælp hjælp :)
Det er en blackstar mini Bs1016 V.7 styring, med nyeste opdatering.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=morald#
-
Hvad står den til i lav last? Måske den skal justeres lidt op, så bålet ikke går ud :)
-
Den står til 19-25-30
og til min ydelse 1,5kW.
Jeg kan bare slet ikke få gang i det igen ???
-
Jeg har kigget i manualen, der står godt nok ikke meget om betjeningen, ellers må der findes en mere.
Prøv at holde pilene inde i 5-10 sec og se om der ikke er en der resætter.
MVH. Kenneth
-
Ja desværre er manualen ikke særlig god, til nye folk inden for pillefyr. Det vil jeg prøve når jeg kommer hjem. Ellers ved jeg der på printet sidder en direkte nul stil knap til styringen.
Ville bare sikre mig der ikke var en anden udvej inden jeg gik der til :)
-
Fandt ud af at hvis jeg pillede stikket af brænderen og satte det på igen, fjernede fejlen sig, og jeg igang med en ny opstart.
Men er der nogen der er kloge på hvad det skyldes at dette er sket ??
-
Det er sikkert min. effekten der skal højere op.
Lås den på 10% og lad den køre 15 min.
Går den ud, skal effekten op.
Er flammen efter 15 min. lige så lang som herden, er den ok.
-
Michael er den korrekte indstilling ved 10 procent kørsel, at flammen et lige så lang som herden? Min flamme kan næsten ikke ses oppefra hvis man kigger lodret ned i kedlen på herden. Skal jeg give den mere at leve af i tomgang?
-
Michael er den korrekte indstilling ved 10 procent kørsel, at flammen et lige så lang som herden? Min flamme kan næsten ikke ses oppefra hvis man kigger lodret ned i kedlen på herden. Skal jeg give den mere at leve af i tomgang?
Ja :)
-
Super. Tak for svarende. Det ser ud til at det kører fint nu.
et andet spørgsmål. Når jeg er inde i min styring, er der det som hedder iltstyring.
Jeg kan godt slå det til i styringen men er det indbygget i brænderen eller hvordan? og er det en fordel at gøre det?
Ligeledes får jeg noget godt ud af at kører med vejrkompentaion, når den kun modtager data online om vejret ?
Som sagt er jeg helt ny med pillefyr, så der er mange ting man skal sætte dig ind i:)
-
Super. Tak for svarende. Det ser ud til at det kører fint nu.
et andet spørgsmål. Når jeg er inde i min styring, er der det som hedder iltstyring.
Jeg kan godt slå det til i styringen men er det indbygget i brænderen eller hvordan? og er det en fordel at gøre det?
Ligeledes får jeg noget godt ud af at kører med vejrkompentaion, når den kun modtager data online om vejret ?
Som sagt er jeg helt ny med pillefyr, så der er mange ting man skal sætte dig ind i:)
Både iltstyring og vejrkompensering kræver ekstra udstyr.
Så de indstillinger skal du ikke bruge.
-
Michael, hvad er så funktionen ved vejrkompentation som går ud fra online oplysningerne om vejret `?
-
Michael, hvad er så funktionen ved vejrkompentation som går ud fra online oplysningerne om vejret `?
Vejr kompensering arbejder sammen med denne ventil http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-34-til-vejrkompensering-kit-kopi-585/
og regulere temperaturen ind i huset.
Er det fint vejr, og varmt, regulere den ned for fremløbstemperaturen,
er det koldt regulere den op for temperaturen.
-
Super :) så er jeg da blevet det klogere.. tak for svarende 8)