Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: scottedor efter Nov 19, 2013, 10:52
-
jeg har en scotte 16kwh version 6,34 som melder fejl kedelføler har udskiftet føleren men den melder det samme (999) uanset om det er den gamle føler eller det er den nye eller slet ingen er der nogen der har en ide om hvad der er galt mvh erik
-
I din profil står der v.4,12 og du skriver V6,34.
Det skal være den rigtige føler. En del af de tidligere styringer bruger KTY mens de nyere bruger NTC.
MVH. Kenneth
-
det er ntc følere og det skulle passe til til 634 det har den jo også kørt med
-
jeg kan godt se at det er misvisende med 412 og 634 men det er ikke mit eget fyr mvh erik
-
Kan du ikke indstille styringen til hvilken føler du bruger
-
Fejlsøgning: Scotte, Woody mm.
Hvis din styring skriver 999 i displayet, er det ikke en fejl.
Med piltasterne kan du skifte mellem kedeltemperetur, og hvis du har extra føler røgtemperetur. Nogle chipvertioner kan ikke se om føleren er monteret og viser så 999 i displayet, hvis styringen måling ligger uden for det kalibrerede område.
Får at komme videre trykkes "pil op" og du kommer i det normale visningsområde.
(Er din kedeltemperatur føler gået i stykker, kan den også vise 999)
Vil du se om din røgtemperatur føler er defekt, kan det iøvrigt gøres med et ommeter. Ved nul grader skal den vise +- 1000 ohm.
Taget fra scotte doktoren
-
Prøv at tjek side 11
http://www.nbe.dk/files/manager/scotte%20plus%20version%206.34.pdf
-
problemet er løst stod til ptc hvor den skal stå ntc har fået at vide at den kan finde på at skifte hvis strømmen har været væg tak for hjælpen mvh erik