Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Robert efter Nov 20, 2013, 13:15

Titel: PI tal
Indlæg af: Robert efter Nov 20, 2013, 13:15
Halløj i forum
Ved godt er er skrevet en del omkring PI tal på det seneste men jeg har stadig brug for hjælp på
trods af at jeg virkelig har prøvet at sætte mig ind i det.
Sidste år var mit anlæg nyt og jeg fik indreguleret uden hjælp fra kurver osv men i år efter skift af piller ser det ikke
umiddelbart ud til at lykkes for mig.
Nuværende tal er P:1,7 og I 0,1 - SP kedel 65 grader
Jeg har prøvet mange kombinationer over de sidste par uger men uden held.
Temp svinger mellem 70 og 58 grader sådan i bløde buer over ca en times tid.
Mit anlæg er scotte plus 10 kw vers 6,78 med semirens.
På forhånd tak for hjælpen og tak for et godt forum
Robert
Titel: Sv: PI tal
Indlæg af: MHES efter Nov 20, 2013, 18:42
Hej Robert,

Uden at kunne se kurverne fra dit fyr er det næsten umuligt at hjælpe  ;)
...men store bløde buer minder om for lille P og måske for lille I.

Bløde buer over lang tid er ikke noget der giver problemer med driftøkonomien, og dine sving er jo ca. +/- 5-6oC, hvilket er i det leje et traditionelt oliefyr arbejder, så det giver sikkert heller ikke problemer med opvarmningen  ;)

Hilsen
Michael

Halløj i forum
Ved godt er er skrevet en del omkring PI tal på det seneste men jeg har stadig brug for hjælp på
trods af at jeg virkelig har prøvet at sætte mig ind i det.
Sidste år var mit anlæg nyt og jeg fik indreguleret uden hjælp fra kurver osv men i år efter skift af piller ser det ikke
umiddelbart ud til at lykkes for mig.
Nuværende tal er P:1,7 og I 0,1 - SP kedel 65 grader
Jeg har prøvet mange kombinationer over de sidste par uger men uden held.
Temp svinger mellem 70 og 58 grader sådan i bløde buer over ca en times tid.
Mit anlæg er scotte plus 10 kw vers 6,78 med semirens.
På forhånd tak for hjælpen og tak for et godt forum
Robert
Titel: Sv: PI tal
Indlæg af: Robert efter Nov 20, 2013, 19:27
Hej Michael
tak for svar jeg prøver at pille lidt videre og få det måske lidt bedre ellers må jeg jo få nogle kurver på banen, har bare ikke haft hverken behov eller udstyret til det desværre. hvis du mener at det ikke går ud over selve økonomien at det sådan svinger burde man måske også lade være at fluekneppe mere med det :) har et spørgsmål ang nogle af dine svar hvor du opfordrer at stille P og I til nul hvorefter selvsving osv. Kræver denne metode også stokerkontrol/kurver eller kan det prøves uden?
mvh og på forhånd tak for mange gode svar på dette forum
Robert
Hej Robert,

Uden at kunne se kurverne fra dit fyr er det næsten umuligt at hjælpe  ;)
...men store bløde buer minder om for lille P og måske for lille I.

Bløde buer over lang tid er ikke noget der giver problemer med driftøkonomien, og dine sving er jo ca. +/- 5-6oC, hvilket er i det leje et traditionelt oliefyr arbejder, så det giver sikkert heller ikke problemer med opvarmningen  ;)

Hilsen
Michael

Halløj i forum
Ved godt er er skrevet en del omkring PI tal på det seneste men jeg har stadig brug for hjælp på
trods af at jeg virkelig har prøvet at sætte mig ind i det.
Sidste år var mit anlæg nyt og jeg fik indreguleret uden hjælp fra kurver osv men i år efter skift af piller ser det ikke
umiddelbart ud til at lykkes for mig.
Nuværende tal er P:1,7 og I 0,1 - SP kedel 65 grader
Jeg har prøvet mange kombinationer over de sidste par uger men uden held.
Temp svinger mellem 70 og 58 grader sådan i bløde buer over ca en times tid.
Mit anlæg er scotte plus 10 kw vers 6,78 med semirens.
På forhånd tak for hjælpen og tak for et godt forum
Robert
Titel: Sv: PI tal
Indlæg af: N P K efter Nov 20, 2013, 20:47
Det er vist kun i du skal stille på nul også hæve p til det går i selvsving

I en V10 styring kan man ikke stille i til nul kun ned til 0.01 så jeg ved ikke om det virker