Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thomas_h efter Nov 21, 2013, 11:45

Titel: Power up watchdog
Indlæg af: thomas_h efter Nov 21, 2013, 11:45
7 stk power up watchdog siden kl 4 i nat.
Nogle erfaringer i dette ?
Thomas
Titel: Sv: Power up watchdog
Indlæg af: xkfc efter Nov 21, 2013, 12:10
Prøv lige at søg på "power up watchdog" der er skrevet en masse om det, det er vist noget med en opdatering af softwaren der skal til.

MVH. Kenneth
Titel: Sv: Power up watchdog
Indlæg af: lastbear efter Nov 22, 2013, 07:49
Hej Kenneth

Jeg havde massivt problemet for et år siden.
Problemet var der når temperaturen i fyrrummet nærmede sig 10 grader.
Nyt software løste ikke problemet.
Jeg fik fladkablet (i mellem styring og display) "repareret" og har ikke set vagthunden siden.

mvh Ole

p.t. V10.0463 - fyrrum i staldbygning
Titel: Sv: Power up watchdog
Indlæg af: Paw efter Nov 22, 2013, 09:03
Hej Kenneth

Jeg havde massivt problemet for et år siden.
Problemet var der når temperaturen i fyrrummet nærmede sig 10 grader.
Nyt software løste ikke problemet.
Jeg fik fladkablet (i mellem styring og display) "repareret" og har ikke set vagthunden siden.

mvh Ole

p.t. V10.0463 - fyrrum i staldbygning
Repareret ? løs forbindelse eller ?
Titel: Sv: Power up watchdog
Indlæg af: thomas_h efter Nov 22, 2013, 15:32
Jeg har gang i en dialog med Jens fra NBE, håber han kan hjælpe, han svarer ihvertfald hurtigt på mails, super service.

Jeg vender tilbage.

Thomas
Titel: Sv: Power up watchdog
Indlæg af: lastbear efter Nov 23, 2013, 18:17
Jeg ser at din sag er kommet i de rette hænder.
Jeg ved ikke hvad reparationen gik ud på, men alt har fungeret perfekt lige siden (februar 2013).
Indtil da opnåede jeg stor rutine i at bytte styring fra V6 til V10 og omvendt ;)

Ole