Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: orafn efter Nov 29, 2013, 18:09
-
Mit nye Scotte 10kW startet op i dag. Version 10 .
Flowmåleren tæller fint mekanisk, men ingen værdier elektronisk(på skærm) 0/l min.
Har søgt på siden for indstilling af værdier i display, men ikke fundet noget.
Tror montøren har smidt sedlen med oplysninger om puls rate m.m. ud, kan ikke finde den.
Standard flowmåler fra Dansk VVS Center.
Hvilke værdier skal der være indtastet, hvis det skal være korrekt?
Ole Rafn Sørensen
-
Her kan du hente alle tilbehørs manualer http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Forbindelsen P og P1 er fra tælleren og ind i styringen.
T og T3 er temperatur føleren.
Styringen vil selv registrere at udstyret er sat på.
I menu Pumpe skal der stå 10 ud for Puls.
-
Det er service efter lukketid fredag aften.
Tak
-
Der står 10 ud for puls. Så det er ikke det der er galt!
-
Der står 10 ud for puls. Så det er ikke det der er galt!
Så er der to muligheder:
1) jeg har sat en ledning forkert i.
2) snavs der blokere hjulet inde i måleren.
Få Svend til at kigge på det når han kommer igen.
-
Ok, tak.
Måleren kører fint , så ingen "snavs".
Er samlet i en boks bag på fyret. Kigger lige i den og i styringen.
-
Ok, tak.
Måleren kører fint , så ingen "snavs".
Er samlet i en boks bag på fyret. Kigger lige i den og i styringen.
Hej
Bare lige for at rette dig ;-)
Selv om de mekaniske viser farer rundt kan der godt side
skidt og snask i forfilter til flowmålereren.
Snakker af bitter erfaring for det lort drillede mig vildt da
jeg monterede mit fyr.
Først ikke varme rundt i huset fik fjernet en termostat
jeg havde monteret i retur på mit etstrengs system det hjalp ikke
så kiggede smeden og jeg til filter det var fyldt af lort Væk med det
Og det virkede.
Har så periodisk ikke haft tal i styring fra flowmåler det var
begge gange lort i filter.
Og ja manuel viser de farede rundt så en ting er sikkert
der er intet der er sikkert hihi
-
Nu er jeg begynder her så jeg spørger bare(måske dumt).
Der sidder en "dims" fotocelle eller hvad ved jeg oven på glasset til flowmåleren. Er det ikke den der tæller pulsene og sender videre til styring?
Hvis det er. Hvorfor bliver den evt. påvirket af snavs i måleren. Jeg troede bare, at den ville tælle for lidt, hvis der er snavs i måleren.
Min kører lystigt der ud ad, og har siden fyret blev startet i fredags talt til 7,440(ca. 48timer)
-
Ved det ikke men det var sådan den opførte
sig her.
Tror der sidder en dims direkte ned i vandet
som kun bliver brugt til den digitale tæller
-
Så kører flowmåler. Løs forbindelse i samleboks bag på fyret.
Viser mellem 4000 og 5000l i timen. Kan det virkelig passe?
4-5 tons ydelse/time for sådan en lille pumpe.
Puls står til 10/l, som angivet af Michael.
Ydelsen(kW) er nu ca. 10 gange større end tidligere.
Ville passe bedre, hvis puls bliver sat til 1/l, så vil ydelsen vel falde tilsvarende.(Flytte kommaet en plads til venstre)