Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: orafn efter Dec 01, 2013, 16:40

Titel: Hjælp til låsning mm.
Indlæg af: orafn efter Dec 01, 2013, 16:40
Mit fyr bliver tilsyneladende "hængende" i 10% ydelse.
Hvad er der galt. Har lige fået en flowmåler til at virke og monteret en silomåler som også virker.

Hvor er jeg finder tvangskøring/låsning. Ville prøve at låse fyret på 100% for at få lidt varme i huset.

Har kigget i system niveau 4, men finder ikke noget. Manualen siger bare at man låser, men ikke hvordan.
Titel: Sv: Hjælp til låsning mm.
Indlæg af: MHES efter Dec 01, 2013, 16:43
Ind under menupunktet "Regulering" og sæt effekt min til 10% og effekt max til 100%.

Hvis du skal låse den til f.eks. 50% sætter du dem begge til 50%.

Læs evt. her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)

Hilsen
Michael

Mit fyr bliver tilsyneladende "hængende" i 10% ydelse.
Hvad er der galt. Har lige fået en flowmåler til at virke og monteret en silomåler som også virker.

Hvor er jeg finder tvangskøring/låsning. Ville prøve at låse fyret på 100% for at få lidt varme i huset.

Har kigget i system niveau 4, men finder ikke noget. Manualen siger bare at man låser, men ikke hvordan.
Titel: Sv: Hjælp til låsning mm.
Indlæg af: orafn efter Dec 01, 2013, 18:17
Tak.
Går ud fra du mener min. 100% og max. 100%. For at låse i 100%

Efter jeg har fået flowmåler til at virke, er det blevet helt galt med visning af ydelse. Viser ca. 10 gange for meget. Puls står på 10
Titel: Sv: Hjælp til låsning mm.
Indlæg af: MHES efter Dec 01, 2013, 18:35
Tja, jeg svarede egentlig på hvad der var galt når dit fyr bliver hængende i 10%  ;)

Men ja, hvis du vil låse den til 100%, sætter du begge til 100%
...og hvis du vil låse den til 30% sætter du dem begge til 30%  ;D

Nå skal man så kun låse dem til 10%, 50% og 100% o forbindelse med at man justerer forbrændingen (blæs lav, midt og høj), ellers skal man bare slippe den løs på 10% og 100%.
I sjældne tilfælde kan man have behov for at begrænse max effekten til noget mindre end 100%, men det bør kun være om sommeren, ellers er ens brænder bare for stor  ;)

Hilsen
Michael


Tak.
Går ud fra du mener min. 100% og max. 100%. For at låse i 100%
Titel: Sv: Hjælp til låsning mm.
Indlæg af: orafn efter Dec 01, 2013, 18:47
Undskyld. Det var også det, der var galt. Tak.
Max. sat op til 100% nu. Var af en eller anden grund "hoppet" ned på 10%. Det er med sikkerhed ikke mig som har pillet.

Mærkeligt, fyret har kørt fint indtil jeg koblede det online. Kan der være "Hacker Nisser" på spil, for at lave sjov med en nybegynder, kun 2 døgn gammel med pillefyr?