Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: pillefinger efter Dec 04, 2013, 11:37
-
Hvor meget kan man bruge af gamle følere fra den gamle styring, jeg er klar over at man skal sørge for at motorprint stik skal passe sammen med stik fra V10.
Er der noget man skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse...?
Planen er det skal skiftes i juleferien så jeg vil gerne have alt klar inden.
Gode råd er velkommen....
-
Start med og kikke i din styring hvad type følere du har nu , og så kikker du på NBE hjemme side under shop der kan du se alle følerne og til hvad vers de passer . det kunne jo også være du vil have nogle extra på den nye styring .en lille fidus er føleren med blank spids er det en NTC der passer til V7 og V10
-
Hej igen..
Er nu i gang med at skifte den omtalte styring så er der nogle spørgsmål der popper op.
Skal Kondensatoren flyttes fra det gamle print til den nye og den sorte ledning fra skaktemperatur monteres på en af skruerne på "skakten"...
-
Hej igen..
Er nu i gang med at skifte den omtalte styring så er der nogle spørgsmål der popper op.
Skal Kondensatoren flyttes fra det gamle print til den nye og den sorte ledning fra skaktemperatur monteres på en af skruerne på "skakten"...
Ja, på motorprint skal du have alle tingene flyttet over på det nye print.
-
tak for det...
kondensatoren skal den monteres på "motor cap" på det nye print, jeg kan godt røbe at jeg ikke er den store elhaj
-
tak for det...
kondensatoren skal den monteres på "motor cap" på det nye print, jeg kan godt røbe at jeg ikke er den store elhaj
Ja :) hvis det er den til intern snegl,
eller er det den til blæseren du mener ?
-
På det gamle print var den monteret på "motorcond, det mener jeg er internsnegl.
Ret mig hvis jeg tager fejl...
-
Den interne snegl fungere ikke, i styringen er den grønne til L2 og på motorprintet er den grønne monteret på L1....
Er den ikke monteret forkert på motorprintet, hvor skal den flyttes til hvis den ikke er korrekt???
-
der er 4 fra interne snegl og på printet er der 2 - N N og L1 L2. Farverne er sort i 0 og grå i 0. Hvid er i L1 og grøn L 2.
-
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/gear%20motor%20montering%20yn%20og%20tyd.pdf
-
tak for linket men den interne motor hedder yy 60 og vi har prøvet at montere den som yn 60 men stadig ingen funktion...
-
Grøn skal til kondensator - anden ende af kondensator til fase.
Grå samles med sort, og skal til nul.
Hvid skal til fase (sammen med den ene ende af kondensatoren)
Ændre omløbsterning - sort og hvid byttes.
-
Hej Michael.
Tak for din hjælp i dag, det skal prøves af i morgen...
Det ville være fint, at det kunne virke...