Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian.andersen efter Dec 08, 2013, 17:13
-
Hej forum
Synes at opleve brænder er for langsom om at øge driftstemperaturen.
Ved VVB øges effekt ret hurtigt til 75% (max. indstilling)
Mens der ved drift går meget lang tid inden effekt øges. Det betyder at der skiftes tilbage til VVB inden fremløb bliver rigtigt varmt.
30kw
v10.0467
P=2
I=0,1
Blæser= 20,36,54
Er det "bare" at skrue op for P-ledet så der gives mere "gas"
/Brian
-
Du kan jo prøve at gi p lidt mere feks 2.5
-
Har kørt en tid med P=2,5 uden den rigtigt kom i gang. Nu er P=3, men ser ikke mere end 60% ydelse selv med fremløb på bare 50grd.
Sådan er forløbet generelt når jeg har slukket, og fremløb er faldet til måske 35grd, inden jeg tænder igen.
Måske kan jeg med I-leddet give mere power når der er så stor forskel på fremløb og ønsket kedel temp.
/Brian
-
Hvor for tænder og slukker du det på det , kan det ikke bare køre hele tiden , kommer det så ikke op i temp ?
Kører det inde for min og max temperatur ?
-
Der slukkes og tændes kun når der renses, eller som i dag hvor der er monteret trækstabilisator. :)
Det skal såmænd nok komme op i temperatur. Kunne måske godt tænke mig det gik lidt hurtigere. Men på den anden siden er der jo 450m2 at varme op. Så når mit fremløb når at falde til f.eks. 35grd, så tager det måske bare lang tid (5t.) at komme på ønsket fremløbstemperatur.
/Brian
-
Ja 450 m2 til et 30 kw vil tage noget tid , hvad er din kedel temp og temp under og over ?
-
68grd, 5 under og 10 over
Tænker metoden kan være at sætte P=3 når jeg starter op. Når temp så er godt på vej, kan jeg sætte P=2
/Brian
-
P og I er ikke noget man behøver og stille på når først de er indstillet .
-
Jeg kører videre med P=2 , I=0,1 og venter lidt længere på at temperatur kommer op ;)
/Brian
-
Du kan måske med fordel bruge din pumpestart . Sæt den på 60 gr så vil den stoppe på 55 og når kedelvandet er oppe på 60 gr så skyder den det afsted . Så falder den igen og slukker pumpen når den er under 55 gr . Derved vil den varme på stillestående vand og det vil gå hurtigere at varme anlægget op i ryk .
-
Ahhh, Det lyder som noget der skal afprøves ved først givne lejlighed :)
/Brian