Stokerforum
Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: Hjemme teori efter Dec 09, 2013, 18:14
-
Det kunne være godt at kunne vejrkompensere kedeltemperaturen. Ikke det store, men bare feks 5 grader når det bliver rigtigt koldt og blæsende.
-
Det kunne være godt at kunne vejrkompensere kedeltemperaturen. Ikke det store, men bare feks 5 grader når det bliver rigtigt koldt og blæsende.
Hej
Den funktion er i vejrkompenseringen ;)
1. Aktiver vejr kompensering
2. Brug T5 eller vejrdata som udetemperatur.
3. Sæt en temperatur føler på huset's fremløb T6
4. Hvis du har V7 , vælg en baggrund med vejr ventilen på
Lav din varmekurve, så du ønsker en højere fremløbstemperatur end kedel temperatur,
f.eks når der er under 0 grader udenfor, så hæver vejrkompenseringen kedel temperaturen, når der er behov.
/Jannich
-
Fint - Så jeg kan altså bare købe en føler mere (tror jeg har en i værktøjskassen) som sættes i T6.
Men kunne jeg så ikke bare sætte den ind bag ved den første føler, i den lange dyklomme på kedlen?
-
Hej.
Jeg har nu opsat fyret som Jannich har beskrevet, og det virker fint. Temperaturen i kedlen styres præcist af vejrkompenseringens korrigering af fremløbet.
Jeg blev lidt overrasket, da jeg fandt ud af, at der faktisk var 5-6 gr. forskel mellem kedeltemperaturen og fremløbstemperaturen på trods af grundig rør- og c.pumpeisolering. Det fik mig til at teste føleren for fejl i dyklommen sammen med kedelføleren, men begge viste efter 2 minutter nøjagtigt samme temperatur. Føleren sidder normalt ca. 70 cm efter kedlen, og jeg flyttede derfor føleren helt hen til udløbet fra kedlen, men med samme resultat som før. Der må være nogle strømninger inde i kedlen som sænker fremløbstemperaturen i forhold til dyklommens placering, eller hur? Lidt pudsigt :-\
Forsøget får mig til at foreslå en ændring af udseendet af billedet på StokerCloud, således kedeltemperaturen flyttes fra placeringen ved c.pumpen over til kedlen, -oven over effekten. Den nuværende placering istedet anvendes til at vise fremløbstemperaturen såfremt der anvendes vejrkompensation. Den "ønskede kedeltemperatur" kunne ligeledes ændres til at udvise værdien efter vejrkompensatorens temperaturkorrigering.
Så nåede jeg lige at få afsendt ønskelisten inden jul ;)
Hilsen
JESPER