Jeg har mandag 9.12 måtte skifte min Woody styring ver. 6 til ver. 10 på grund af en kortslutning i en kontakt.
Det var ret enkelt at skifte og alt fungerede lige indtil i torsdag 12.12. hvor baggrundsbilledet pludseligt var væk, der er baggrundslys men ingen billede, fyret fører fint.
Jeg overvejer at slukke fyret for evt. at initialisere systemet men tør ikke rigtigt da jeg efterfølgende ikke kan se startknappen hvis billedet stadig er væk.
Jeg kan måske starte fyret fra Stokercloud da man jo kan slukke for det der, men jeg er ikke sikker på at det virker begge veje, selvom det ville være logisk.
Håber der er nogen der kan hjælpe med indput.
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Det kan være fladkablet fra printet og til display.
Prøv at trykke stikkene fast i begge ender.
-
Du har vel ikke kommet til at sætte dvaletilstand til 0 ?
-
Det kan være fladkablet fra printet og til display.
Prøv at trykke stikkene fast i begge ender.
Mange tak for dit svar og forslag.
Jeg har efterfølgende (og før) tjekket fladkablet og det sidder fast og indtrykket i begge ender.
Som jeg skrev i mit indlæg så er der baggrundsbelysning og fyret kører som det skal - det er altså "kun" Diagrammet" der ikke vises?
PS. Kan jeg tænde og slukke fyret inde fra Stokercloud, når jeg spørger så er det fordi at jeg kan slukke og det ville vel være logisk at jeg også kunne tænde derfra?
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Du har vel ikke kommet til at sætte dvaletilstand til 0 ?
Øh, ikke helt forstået, hvordan og hvorfra sættes det i dvaletilstand?
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Du har vel ikke kommet til at sætte dvaletilstand til 0 ?
Øh, ikke helt forstået, hvordan og hvorfra sættes det i dvaletilstand?
Med venlig hilsen,
icepirat
På styring under system er der et punkt der hedder dvale som kan sættes fra 0 = helt mørkt og op til 5, for at spare strøm, men skærmen burde reagere når du trykker på den, og det har du jo selvfølgelig gjort, ikke ?
-
Du har vel ikke kommet til at sætte dvaletilstand til 0 ?
Øh, ikke helt forstået, hvordan og hvorfra sættes det i dvaletilstand?
Med venlig hilsen,
icepirat
På styring under system er der et punkt der hedder dvale som kan sættes fra 0 = helt mørkt og op til 5, for at spare strøm, men skærmen burde reagere når du trykker på den, og det har du jo selvfølgelig gjort, ikke ?
Problemet er jo at jeg ikke har noget display og der sker intet når jeg trykker på skærmen.
Mens det virkede (3 dage) skiftede skærmen ved berøring fra dvale (mørkere til lys) men nu er der intet.
-
PS. Kan jeg tænde og slukke fyret inde fra Stokercloud, når jeg spørger så er det fordi at jeg kan slukke og det ville vel være logisk at jeg også kunne tænde derfra?
Ja, det kan du :)
Men hvis du har tjekket om der ikke er en løs forbindelse et sted, så må du jo ha den byttet til en ny
-
PS. Kan jeg tænde og slukke fyret inde fra Stokercloud, når jeg spørger så er det fordi at jeg kan slukke og det ville vel være logisk at jeg også kunne tænde derfra?
Ja, det kan du :)
Men hvis du har tjekket om der ikke er en løs forbindelse et sted, så må du jo ha den byttet til en ny
Ok, det vil jeg så prøve, altså at slukke og tænde inde fra Stokerclud - håber det virker O0
Jeg er i gang med leverandøren af styringen om en ny, i mellemtiden vil jeg så prøve om jeg kan få lys ved en genstart ::)
-
En genstart kræver det ikke at stikket bliver taget ud af kontakten ?
Det kan stokercloud vist ikke!!!
Hvilket er for dårligt ;D
-
Hiv stikket på forsyning til styring,tæl til 10 i med stikket, så starter styringen op igen.
Ved jo så ikke om det afhjælper dit skærmproblem, hvis den skriver stoppet temperatur opnået, så hæv ønsket kedeltemp med 10 indtil fyret går i drift, sæt så tilbage til din normale drift temp.
Hilsen Anders
-
Jeg har mandag 9.12 måtte skifte min Woody styring ver. 6 til ver. 10 på grund af en kortslutning i en kontakt.
Det var ret enkelt at skifte og alt fungerede lige indtil i torsdag 12.12. hvor baggrundsbilledet pludseligt var væk, der er baggrundslys men ingen billede, fyret fører fint.
Jeg overvejer at slukke fyret for evt. at initialisere systemet men tør ikke rigtigt da jeg efterfølgende ikke kan se startknappen hvis billedet stadig er væk.
Jeg kan måske starte fyret fra Stokercloud da man jo kan slukke for det der, men jeg er ikke sikker på at det virker begge veje, selvom det ville være logisk.
Håber der er nogen der kan hjælpe med indput.
Med venlig hilsen,
icepirat
Ja, direkte hjælp er det måske ikke, men en indikation på at du ikke er alene om den fejl!
Min styring v. 7 har gjort det 2 gange, men info kunne ses på stokercloud hele tiden. Hvis jeg ikke var inde i menuerne er det derfor enkelt at slukke fyret: trykke på ON/OFF og på højre pil. Første gang det skete kom displayet tilbage efter at det hele blev gjort strømløst inden omstartsforsøg - anden gang blev styringen koblet fra med det samme og byttet hos leverandøren uden problem.
Mvh
-
En genstart kræver det ikke at stikket bliver taget ud af kontakten ?
Det kan stokercloud vist ikke!!!
Hvilket er for dårligt ;D
Det er så der jeg tøver lidt, jeg har prøvet at slukke og tænde via Stokercloud og det virker godt nok men der bliver strømmen jo ikke afbrudt, gad vide hvad der sker hvis jeg tager strømmen?
-
Hiv stikket på forsyning til styring,tæl til 10 i med stikket, så starter styringen op igen.
Ved jo så ikke om det afhjælper dit skærmproblem, hvis den skriver stoppet temperatur opnået, så hæv ønsket kedeltemp med 10 indtil fyret går i drift, sæt så tilbage til din normale drift temp.
Hilsen Anders
Kommer du og hjælper hvis det ikke starter ;)
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Man skal vel tage en chance engang imellem ;D du kan vel starte det på stokercloud, når du kan se det der.
Ellers må du gå i seng, sammen med konen under dynen, det burde vel kunne give varmen i et par minutter. O0
Hilsen Anders
-
Jeg har mandag 9.12 måtte skifte min Woody styring ver. 6 til ver. 10 på grund af en kortslutning i en kontakt.
Det var ret enkelt at skifte og alt fungerede lige indtil i torsdag 12.12. hvor baggrundsbilledet pludseligt var væk, der er baggrundslys men ingen billede, fyret fører fint.
Jeg overvejer at slukke fyret for evt. at initialisere systemet men tør ikke rigtigt da jeg efterfølgende ikke kan se startknappen hvis billedet stadig er væk.
Jeg kan måske starte fyret fra Stokercloud da man jo kan slukke for det der, men jeg er ikke sikker på at det virker begge veje, selvom det ville være logisk.
Håber der er nogen der kan hjælpe med indput.
Med venlig hilsen,
icepirat
Ja, direkte hjælp er det måske ikke, men en indikation på at du ikke er alene om den fejl!
Min styring v. 7 har gjort det 2 gange, men info kunne ses på stokercloud hele tiden. Hvis jeg ikke var inde i menuerne er det derfor enkelt at slukke fyret: trykke på ON/OFF og på højre pil. Første gang det skete kom displayet tilbage efter at det hele blev gjort strømløst inden omstartsforsøg - anden gang blev styringen koblet fra med det samme og byttet hos leverandøren uden problem.
Mvh
Det var da en god information og rart at vide men ikke er alene om dette problem.
Som du skriver så er der ikke noget problem med at gå på Stokercloud og fyret kører i øvrigt helt normalt.
Jeg hælder også til at det muligvis kunne hjælpe at gøre fyret strømløst.
Når du skriver "trykke på ON/OFF" går jeg ud fra at du mener på Stokercloud, men "højre pil" er jeg ikke helt med på - kunne du forklare dig lidt mere!
Jeg er i kontakt med leverandøre vedr. ombytning men det er rent principielt at jeg gerne vil finde ud af hvad der er galt.
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Man skal vel tage en chance engang imellem ;D du kan vel starte det på stokercloud, når du kan se det der.
Ellers må du gå i seng, sammen med konen under dynen, det burde vel kunne give varmen i et par minutter. O0
Hilsen Anders
Hehe, jeg er skam parat til at give det chancen og helt galt kan det ikke gå da jeg faktisk har fikset min gamle styring Version 6, på grund af en kortslutning i kontakten brændte en Skivekondensator af, heldigvis har vi her i København en rigtig god forretning Brink Elektronik som jeg besøgte i fredags, da jeg fremviste styringen og den brændte kondensator sagde han med det samme, haha, den kender jeg godt og straks fiskede han en kondensator op af skuffen, 18,00, hjem og lodde og nu virker det igen, desværre nåede jeg så at få "brændt 2.800,00 af til en ny styring.
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Megen god elektronik bliver kasseret pga dårlige kondensatorer, er så ikke stærk i hvad ver10 indeholder af elektronik, men hvis den har en eller anden plastikhjerne, kan den vel have glæde at en genstart.
Hilsen Anders
-
Megen god elektronik bliver kasseret pga dårlige kondensatorer, er så ikke stærk i hvad ver10 indeholder af elektronik, men hvis den har en eller anden plastikhjerne, kan den vel have glæde at en genstart.
Hilsen Anders
I mit tilfælde var det helt klart hvad der var galt (eller i hvert fald med en af komponenterne) det var synligt idet den ene side af kondensatoren "blæste" væk, det var et ordentligt smæk det gav.
Det er jo straks værre hvis det er en diode eller lign idet det kan være svært at se med det blotte øje.
Med venlig hilsen,
icepirat
-
En tak til alle der har bidraget med svar, forslag og andre løsninger.
Jeg kan nu oplyse at jeg igen har visning i displayet efter jeg fik taget mig sammen til at slukke for kontakten, det hjalp idet der så var visning.
Håber så det varer ved :-\
Med venlig hilsen,
icepirat
-
Min V7 styring gjorde det samme da den var ganz neu jeg tog også strømmen også var den ok igen og har ikke haft problemer siden ^-^