Hej
30kw scotte, v.10.0467
Har observeret under hændelser at cirka 1 gang i døgnet (ikke på et bestemt tidspunkt) så meldes der
2013-12-27 01:24:12 VVB -> DRIFT
2013-12-27 01:02:45 DRIFT -> VVB
2013-12-27 00:56:08 OPTÆNDING -> DRIFT
2013-12-27 00:51:19 VENT -> OPTÆNDING
2013-12-27 00:51:14 STOPPET -> VENT
2013-12-27 00:33:30 DRIFT -> STOPPET
Jeg undre mig jo over hvorfor der stoppes. Er det "bare" fordi temperaur opnået, eller andet. ??
/Brian
-
Har prøvet at kigge på graf for kedel temperatur. Og det gælder for de seneste stop at kedeltemperatur var høj. Så det er nok sammenhængen.
Tænkte dog at denne info blev skrevet i hændelses loggen.
/Brian
-
er du online med din styring så man kunne se dine graffer ?
-
yep:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
/Brian
-
Hvad står diff over og diff under på ?
-
kedel temp = 68
diff under = 5
diff over = 10
kan se på graf at kedel temp har været på 79. altså så derfor der stoppes.
/Brian
-
Jeps, og derfor kan du med fordel sætte diff over op til 15.
Så burde den ikke gå ud, men lige få lidt ekstra, og nå at regulere ned igen.
-
Super. Den ændres ;)
/Brian