Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: oz8hp efter Jan 11, 2014, 16:23
-
Jeg har nu fået min røgtemperatur maåler sat i mit røgrør og efter at jeg fandt ud af at det ikke var en PT1000 som jeg havde fået oplyst, men en ganske alm. NTC så fik jeg en plausibel temperatur
Føleren sidder ca. 10 cm bag kedlen og er af praktiske årsager vandret placeret (ikke at det skulle betyde noget)
Nu er mit spørgsmål så: Hvad er den optimale røgtemperatur? Jeg vil primært gerne undgå fugt og løbesod i min skorsten.
-
Hej
Det kan man ikke sige noget generelt om, det er forskelligt fra sted til sted. Spørger du skorstensfejeren, vil han nok sige ca 60-80 gr målet 1 meter fra toppen. Men så høj temp er der vist ikke mange der kører med idag.
Jeg vil sige prøv ad, lad fyret køre og hold øje med skorstenen indeni, ved at stikke et spejl ind ad renselemmen når der er lyst. Så kan du jo pine den nedad, bliver den blank indeni, ja så er det glanssod/løbesod og så er den for kold. Du kan også holde øje med kondensvand i dit røgrør, det må helst heller ikke finde sted.
Måler den 100 gr eller over ved fyret, tror jeg næppe du får problemer.
-
Hvordan hæver jeg nemmest min røgtemperatur lidt
-
Hvordan hæver jeg nemmest min røgtemperatur lidt
Hæv kedeltemperaturen, eller lav en større spalte i rensemekanikken.
-
Eller hæv returtemperaturen ;)
Røggastemperaturen kan i praksis ikke komme under returtemperaturen ;)
Hilsen
Michael
Hvordan hæver jeg nemmest min røgtemperatur lidt
Hæv kedeltemperaturen, eller lav en større spalte i rensemekanikken.
-
Hvilken returtemperatur er det du mener?
-
Øh, temperaturen på det vand der kommer retur til kedlen, altså efter at returshunten har blandet varmt fremløbsvand i det.
Så du kan skrue temperaturen op på returtermostaten.
Hilsen
Michael
Hvilken returtemperatur er det du mener?