Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bjarkeorama Dato Feb 04, 2014, 06:13

Titel: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: bjarkeorama Dato Feb 04, 2014, 06:13
Hej,

Jeg har kørt med træpiller fra stampemølle med standard indstillinger, min kw 1.5 og blæs på 19, 25 og 30. Umiddelbart har jeg ikke pillet ved noget. Nu har jeg skiftet til hp fra ekman group. Efter skiftet har jeg oplevet at der er kommet en lavlast alarm og en ny optænding. I nat kom der så en alarm ingen ild, ingen brændsel alarm og fyret var gået helt ud. Jeg har forsøgt at øge min kw et par trin (op til 1.8) uden held. Fotocellen virker fint og jeg har lavet nye afvejninger efter skiftet(1430).

Er fremgangsmåden nu at lave blæsejustering ved 10,50 og 100 eller er der andre ting man kan justere på.
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: michael f Dato Feb 04, 2014, 06:40
Hvis fyret går ud i lav last, er din min effekt for lille.
Ja en grundjustering er altid en god ting når noget driller.
Er fyret på StokerCloud ?
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: bjarkeorama Dato Feb 04, 2014, 07:16
Hej,

Fyret er ikke på stokercloud endnu, skal lige finde ud af hvordan jeg sætter et Lan kabel til. Er jo nok nødt til at åbne styringen - det er ikke mig der har monteret det :)

Men så må jeg skrue endnu mere op for min kw. Er det så fordi de nye piller ikke er lige så hårdt presser som stampemølle?
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: michael f Dato Feb 04, 2014, 07:53
Citat fra: bjarkeorama Dato Feb 04, 2014, 07:16
Hej,

Fyret er ikke på stokercloud endnu, skal lige finde ud af hvordan jeg sætter et Lan kabel til. Er jo nok nødt til at åbne styringen - det er ikke mig der har monteret det :)

Men så må jeg skrue endnu mere op for min kw. Er det så fordi de nye piller ikke er lige så hårdt presser som stampemølle?

På en V10 er der et LAN stik, så ikke nødvendigt med værktøj eller andet  :)
Ja, det er sikkert fordi pillerne er forskellige.
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: bjarkeorama Dato Feb 08, 2014, 07:42
Har nu over de sidste par dage skruet for min typisk påg den står nu på 2. Det virkede stabilt men så kom alarmen med ingen ild lavlast igen. Oprindeligt stod den på 1, 5 og med ttæpiller fra stampemølle kørte det fint. Skal jeg skrue endnu mere op for min kw eller er der andet jeg skal kigge på.
Er en min kw på 2 meget eller hvad lægger den typisk på?
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: xkfc Dato Feb 08, 2014, 08:07
Den skal bare være stor nok til at bålet ikke går ud.
Citat fra: bjarkeorama Dato Feb 08, 2014, 07:42
Er en min kw på 2 meget eller hvad lægger den typisk på?

Men jeg undrer mig lidt over at fyret skal køre så langsomt på denne årstid, er det voldsomt overdimensioneret?

Mvh. Kenneth
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: Paw Dato Feb 08, 2014, 08:07
Hej, har du en trækstabilisator på, ellers er det næsten umuligt at indstille fyret som det skal, og slet ikke på 10 %.
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: michael f Dato Feb 08, 2014, 08:44
Citat fra: bjarkeorama Dato Feb 08, 2014, 07:42
Har nu over de sidste par dage skruet for min typisk påg den står nu på 2. Det virkede stabilt men så kom alarmen med ingen ild lavlast igen. Oprindeligt stod den på 1, 5 og med ttæpiller fra stampemølle kørte det fint. Skal jeg skrue endnu mere op for min kw eller er der andet jeg skal kigge på.
Er en min kw på 2 meget eller hvad lægger den typisk på?

Den skal bare have så meget, at flammen ikke bliver for lille.
Hvad den til sidt havner på, er ikke til at sammenligne.
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: bjarkeorama Dato Feb 08, 2014, 11:02
Der er trækstabilisator på og det er en 10 kw brænder til et hus på 110 kvm. Har skruet min op på 2.3 nu og kigget til flammen i ny og næ. Det ser bedre ud nu i lav drift. Jeg undre mig bare lidt over at jeg er nødt til at øge min kw efter skift til nye piller. Men det er nok sådan nogle ting man bare lærer efterhånden som man bruger det.
Titel: Sv: Alarm ingen ild / lav last woody version 10
Indlæg af: michael f Dato Feb 08, 2014, 11:24
Citat fra: bjarkeorama Dato Feb 08, 2014, 11:02
Der er trækstabilisator på og det er en 10 kw brænder til et hus på 110 kvm. Har skruet min op på 2.3 nu og kigget til flammen i ny og næ. Det ser bedre ud nu i lav drift. Jeg undre mig bare lidt over at jeg er nødt til at øge min kw efter skift til nye piller. Men det er nok sådan nogle ting man bare lærer efterhånden som man bruger det.

;)