Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Poul-Erik efter Feb 05, 2014, 08:45

Titel: Mere langsom reaktion
Indlæg af: Poul-Erik efter Feb 05, 2014, 08:45
Hej Stokerforum
Jeg har netop fundet ud af at jeg har sendt  mit spørgsmål direkte til MHES, jeg ville gerne have det blev set her på forummet,   det beklager jeg MHES.

Jeg har fulgt med I Jeres spørgsmål og svar her på siden, og jeg har samme problem som Kencut, men har justeret som du (MHES) beskriver, jeg ville så spørge MHES om du måske ville kigge forbi  på mine grafer på stokercloud?

Jeg vil samtidig spørge andre på forummet, til vejrkompenserings-ventil, jeg syntes at den brummer lidt meget, hver gang den får en impuls til at åbne eller lukke, er dette normalt? Er der andre der har erfaring med dette?
 Med venlig hilsen
 Poul-Erik
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html
Titel: Sv: Mere langsom reaktion
Indlæg af: Poul-Erik efter Feb 05, 2014, 08:52
Hej igen
Jeg glemte at fortælle at jeg har sat PI=1.2 og I= 0,08 og kedeltemperatur på 68 med 15 over.
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Titel: Sv: Mere langsom reaktion
Indlæg af: michael f efter Feb 05, 2014, 18:21
Din I skal lige et nøk opad.
Du har meget langsom regulering.