Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thomas_h efter Feb 06, 2014, 21:26
-
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
-
øhh, Thomas, du er ofline siden 1546 ca, så ikke nemt at se kurver eller andre ting.
-
øhh, Thomas, du er ofline siden 1546 ca, så ikke nemt at se kurver eller andre ting.
HE HE det var da linket fra min gamle styring O0
http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Er rettet nu, sorry ;D
Thomas
-
;D ;D ;D ;D ;D ;D
-
Hej Thomas,
Det ser ikke værst ud ;)
Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.
Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.
Hilsen
Michael
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
-
Hej Michael, de hedder P 3 I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas
Hej Thomas,
Det ser ikke værst ud ;)
Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.
Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.
Hilsen
Michael
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
-
Hej Thomas,
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilken forskel der kan være på dine sendinger af træpiller, men jeg kan godt forstå de store sving med de indstillinger ;)
P ned på 1,5-2,0 og lad os se ;)
Skriv lige når du ændrer det.
Hilsen
Michael
Hej Michael, de hedder P 3 I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas
Hej Thomas,
Det ser ikke værst ud ;)
Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.
Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.
Hilsen
Michael
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
-
Vi prøver P på 2, det var faktisk udgangspunktet, men vi prøver.
Thomas
Hej Thomas,
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilken forskel der kan være på dine sendinger af træpiller, men jeg kan godt forstå de store sving med de indstillinger ;)
P ned på 1,5-2,0 og lad os se ;)
Skriv lige når du ændrer det.
Hilsen
Michael
Hej Michael, de hedder P 3 I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas
Hej Thomas,
Det ser ikke værst ud ;)
Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.
Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.
Hilsen
Michael
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
-
Ikke fordi jeg er sikker på noget, men i starten efter at have skiftet til DLG piller (før kørte med no name piller fra burnalot med slagger som ikke duede), havde jeg også kurver der røg op og ned, indtil jeg tilsatte 1 snapsebæger olie til hver 16 kg. sæk.
Det kunne jo være for meget smuld ;)
-
Hej Thomas,
Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.
Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.
En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten ;)
Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
- Smuld
- Meget forskellig længde på træpillerne
- Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
- En slidt kondensator på den eksterne snegl
Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje ;)
Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.
Hilsen
Michael
-
Jeg er enig Michael, det er nok noget fluekn.. ^-^
Det kører jo i bund og grund fornuftigt, jeg vil prøve en 1,5'er nu, og evt. Prøve at fastlåse en dag, bare for at se resultatet.
Tak for at du gider at tage dig tid :)
Thomas
Hej Thomas,
Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.
Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.
En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten ;)
Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
- Smuld
- Meget forskellig længde på træpillerne
- Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
- En slidt kondensator på den eksterne snegl
Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje ;)
Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.
Hilsen
Michael