Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???

Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?

Thomas  :-[

jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: Paw efter Feb 06, 2014, 21:35
øhh, Thomas, du er ofline siden 1546 ca, så ikke nemt at se kurver eller andre ting.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: thomas_h efter Feb 06, 2014, 21:37
øhh, Thomas, du er ofline siden 1546 ca, så ikke nemt at se kurver eller andre ting.

HE HE det var da linket fra min gamle styring  O0

http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Er rettet nu, sorry  ;D

Thomas
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: Paw efter Feb 06, 2014, 21:41
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: MHES efter Feb 07, 2014, 05:36
Hej Thomas,

Det ser ikke værst ud  ;)

Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.

Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.

Hilsen
Michael

Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???

Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?

Thomas  :-[

jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: thomas_h efter Feb 07, 2014, 05:52
Hej Michael, de hedder P 3  I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas



Hej Thomas,

Det ser ikke værst ud  ;)

Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.

Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.

Hilsen
Michael

Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???

Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?

Thomas  :-[

jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: MHES efter Feb 07, 2014, 15:55
Hej Thomas,

Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilken forskel der kan være på dine sendinger af træpiller, men jeg kan godt forstå de store sving med de indstillinger  ;)
P ned på 1,5-2,0 og lad os se  ;)

Skriv lige når du ændrer det.

Hilsen
Michael


Hej Michael, de hedder P 3  I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas



Hej Thomas,

Det ser ikke værst ud  ;)

Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.

Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.

Hilsen
Michael

Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???

Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?

Thomas  :-[

jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: thomas_h efter Feb 07, 2014, 16:19
Vi prøver P på 2, det var faktisk udgangspunktet, men vi prøver.
Thomas

Hej Thomas,

Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilken forskel der kan være på dine sendinger af træpiller, men jeg kan godt forstå de store sving med de indstillinger  ;)
P ned på 1,5-2,0 og lad os se  ;)

Skriv lige når du ændrer det.

Hilsen
Michael


Hej Michael, de hedder P 3  I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas



Hej Thomas,

Det ser ikke værst ud  ;)

Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.

Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.

Hilsen
Michael

Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???

Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?

Thomas  :-[

jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: Leif P efter Feb 07, 2014, 16:36
Ikke fordi jeg er sikker på noget, men i starten efter at have skiftet til DLG piller (før kørte med  no name piller fra burnalot med slagger som ikke duede), havde jeg også kurver der røg op og ned, indtil jeg tilsatte 1 snapsebæger olie til hver 16 kg. sæk.
Det kunne jo være for meget smuld  ;)
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: MHES efter Feb 08, 2014, 08:14
Hej Thomas,

Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.

Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.

En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten  ;)

Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
 - Smuld
 - Meget forskellig længde på træpillerne
 - Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
 - En slidt kondensator på den eksterne snegl

Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje  ;)

Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
Indlæg af: thomas_h efter Feb 08, 2014, 09:00
Jeg er enig Michael, det er nok noget fluekn..  ^-^
Det kører jo i bund og grund fornuftigt, jeg vil prøve en 1,5'er nu, og evt. Prøve at fastlåse en dag, bare for at se resultatet.
Tak for at du gider at tage dig tid  :)

Thomas


Hej Thomas,

Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.

Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.

En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten  ;)

Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
 - Smuld
 - Meget forskellig længde på træpillerne
 - Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
 - En slidt kondensator på den eksterne snegl

Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje  ;)

Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.